장치 지하에 기름이 많아, 어떻게 처리해!

2016-05-19View Original

Thread Content

최근 점검 결과 소방용 우물에 기름이 가득한 것으로 나타났습니다. 디아프램 펌프를 사용해 기름을 모두 빼낸 후에야 우물 벽에 균열이 있어서 기름이 새어 나오는 것을 발견했습니다. 현재는 근처에 구덩이를 파서 누수 원인을 찾고 있는데, 아래층에도 엄청난 양의 기름이 있는 것으로 확인되었습니다. 문제를 해결하는 것이 매우 어렵습니다. 우리는 경유와 중유를 모두 지하관로를 통해 처리하고 있으며, 기름이 섞인 오수의 수위도 매우 높습니다. 이런 상황에서 안전을 고려할 때, 혹시 좋은 점검 방법이나 처리 방안이 있을까요?
Reply #22016-05-19
1. 여러분의 지하 오일 파이프라인과 지하 하수 파이프라인에는 흐름도가 없나요?장비 관리자는 특히 지하 배수관에 대한 도면을 가지고 있어야 합니다. 2. 프로세스 다이어그램을 받은 후에는 파이프라인 검사 회사에 연락할 수 있습니다. 현재 누수를 찾는 데 사용할 수 있는 지하 파이프라인 누수 감지기가 있습니다.없다면, 수동으로 파서 누수를 찾아보세요. 당신이 설명한 상황으로 보면, 누수 지점은 그리 멀지 않을 것입니다.굴착 작업은 반드시 수작업으로만 진행해야 하며, 굴착 과정에서 스파크가 발생할 수 있는 크로스헤드와 같은 도구는 사용하지 않도록 주의해야 합니다.또한 제한된 공간에서의 작업 허가, 관련 탈출 시설 및 응급 처치 시설.구덩이 내에서 인력이 굴착할 때는 긴 관형 공기호흡기를 사용할 것을 권장합니다. 3. 누출 지점을 파악한 후, 만약 가벼운 오일이 흐르는 파이프라인이라면 처리가 비교적 쉽습니다. 증기를 이용해 청소하고, 시스템과 연결된 부분에는 밸브를 닫아 격리시킨 뒤 자물쇠를 걸고 표시를 해두어야 합니다. 또한 화염 작업을 진행하기 전에 반드시 허가를 받아야 하는데, 이것이 중요하게 고려해야 할 위험 요소입니다. 당신의 설명에 따르면, 아마도 경미한 오일 오염이 있는 것으로 보입니다. 왜냐하면 오일이 섞인 폐수 시스템에서는 그렇게 많은 기름 얼룩이 생기지 않기 때문입니다. 일반적으로는 메탈식 워터실드 펌프장을 사용하며, 기름이 있는지 없는지는 시각적으로 점검함으로써 알 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.