HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

순환 수질에 대한 조언을 구합니다

2016-05-19View Original

Thread Content

총 알칼리도 453mg/L, 경도 500, 염화물 59, 총 인 0.74
Reply #22016-05-19
총알칼리도는 아직 높은 편이에요;총인이 낮다고 해서 방청제를 더 넣어야 하나요?
Reply #32016-05-19
스케일 억제제는 어떤 종류인가요? 인계가 아니라면 넣지 않습니다
Reply #42016-05-19
수질이 꽤 괜찮은 편이며, 특히 염소 이온의 경우 순환수 농도가 100ppm에도 미치지 못합니다.또한, 글쓴이는 보충하는 물의 수질 보고서를 제시하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 시스템의 운영 상황을 더 잘 파악할 수 있습니다. 여러분의 일상적인 총인 함량에는 관리 기준이 있나요?약제가 인계 제형이므로, 저인 제형이 아니라면 총 인 함량이 실제로 다소 낮을 것이고, 투입하는 약제의 양도 충분하지 않을 것입니다.
Reply #52016-05-19
보습에 사용되는 물은 수돗물로, 총알칼리도는 224, 경도는 210, 염화물 함량은 26이며, pH 값은 5입니다
Reply #62016-05-19
보습이란 무슨 물인가요?PH가 이렇게 낮나요?보통 이 물은 약간의 음수경도를 가지고 있으며, 총알칼리도가 224ppm에 달하기 때문에 pH가 이렇게 낮아서는 안 됩니다. 이러한 물의 경우, 오수 배출량을 더 줄이고 농축 비율을 높이는 것이 좋습니다.현재 농축 배율은 2.3 정도인데, 4배 정도로 올릴 수 있을 것 같습니다.이렇게 하면 50% 이상 줄일 수 있습니다.
Reply #72016-05-19
화학공장, 농축 배율이 높으면 응축기가 막힙니다;
Reply #82016-05-19
제조사가 제시한 농축 비율은 2.3입니다
Reply #92016-05-20
약제가 인계 배합이므로 총인 함량이 낮습니다.또한 수분 공급의 pH도 정상이 아닙니다.모두 조정이 필요합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.