HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

병류 창고에 자동 스프링클러 시스템을 설치하는가

2016-05-19View Original

Thread Content

안녕하세요, 질문이 있습니다. 건축 면적이 2200㎡인 단층의 C등급 창고에는 자동 스프링클러 시스템을 설치해야 하나요? 창고에는 주로 고체 형태의 원자재와 부품들이 보관되어 있습니다(고체 형태의 원자재는 골판지 포장백에 담겨 있음)
Reply #22016-05-20
《건축규정》 8.3.2에 따라 반드시 설치해야 함.참고.
Reply #32016-05-20
이 게시글은 마지막으로 wang*nhua77020에 의해 2016-5-20 12:57에 수정되었습니다. 『건축물 방화 규정』8.5.1에 따르면, 다음과 같은 장소에는 자동 소화 시스템을 설치해야 합니다. 물을 사용하여 보호하거나 소화하는 것이 적절하지 않은 경우나, 본 규정에서 달리 규정된 경우를 제외하고는 자동 스프링클러 소화 시스템을 사용하는 것이 바람직합니다:
1. 50,000개 이상의 스핀들을 갖춘 면화 공장의 개포 및 세척 공장;5000개 이상의 스핀들을 보유한 아마 직물 공장의 분류 및 아마 정제 공정;솜불쏘시개 공장의 건조 및 선별 구역;폼 플라스틱 공장의 사전 가공, 성형, 절단, 엠보싱 공정 부분;면적이 1500m2보다 큰 목공 공장;면적이 1500m2 이상이거나, 총 건축 면적이 3000m2 이상인 단층 또는 다층 구조의 신발 제조 공장, 의류 제조 공장, 장난감 제조 공장, 전자제품 제조 공장 등;고층 병류 공장;항공기 엔진 시험대의 준비 구역;건축면적이 500m2보다 큰병류 지하공장;   2. 면, 모, 비단, 아마, 합성섬유, 모피 및 그 제품들을 보관하는 창고로, 각 창고의 부지 면적이 1000m2보다 큰 경우;면적이 600m2가 넘는 성냥 창고마다;우체국 건물 내 면적이 500m2가 넘는 항공 우편물 보관실;건축면적이 500m2보다 큰 가연물 지하창고;가연성, 난연성 물품을 보관하는 고가 창고 및 고층 창고(냉동창고 제외);   3 특등, 가등 또는 1500석 이상의 좌석을 갖춘 기타 등급의 극장;2000석 이상의 강당 또는 연회장;3,000석 이상의 체육관;5,000명 이상을 수용할 수 있는 경기장의 실내 휴게실 및 장비실 등;   4. 각 층의 건축 면적이 1500m2를 초과하거나, 전체 건축 면적이 3000m2를 초과하는 전시용 건물, 상점, 호텔 건물, 그리고 병원의 경우에도 동일한 규모의 병동, 외래 진료실, 수술실 등;건축면적이 500m2가 넘는 지하 상점;   5 회수 공기 덕트(관)가 설치된 중앙 공기 조절 시스템을 갖추고 총 건축 면적이 3000m2를 초과하는 사무용 건물 등;   6 지하나 반지하에 위치하거나, 지상 4층 이상에 위치하는 오락·엔터테인먼트 시설(수영장 제외). 또는 건물의 1층, 2층, 3층에 위치하며, 그 중 어느 한 층의 면적이 300m² 이상인 경우;   7 책의 양이 50만 권을 초과하는 도서관. 여러분의 창고 면적이 1500M2를 초과한다면 자동 소화 시스템을 설치해야 합니다
Reply #42016-05-20
GB50016-2014 건축규정에 따르면, 8.3.2항에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: “8.3.2 본 규정에서 달리 규정하고 있거나 물을 사용하여 보호하거나 진화하는 것이 적절하지 않은 창고를 제외하고, 다음과 같은 창고들에는 자동 화재 진압 시스템을 설치해야 하며, 가능하다면 자동 스프링클러 시스템을 사용하는 것이 바람직합니다: 7. 면적이 1500m2 이상이거나 총 건축 면적이 sO00m2 이상인 단층 또는 다층 구조의 C등급 물품 저장 창고.”” 8.3.2는 필수 사항이며, 반드시 자동 소화 시스템을 설치해야 합니다.
Reply #52018-08-03
이곳을 잠시 빌려서 질문하나 드리겠습니다. 만약 C등급 창고 세 곳을 함께 지어서 방화벽으로 분리한다면, 각 창고의 면적은 1500을 넘지 않지만 전체 면적은 1500을 초과하게 됩니다. 이 경우에도 자동 소화 시스템을 설치해야 할까요?감사합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.