데이터가 진짜인지 거짓인지 판단하는 프로그램을 어떻게 작성하나요?

2016-05-19View Original

Thread Content

우리 시스템에는 현재 이런 문제가 있어서, 자주 가짜 멈춤 상태가 발생합니다. 데이터가 직선으로 변하죠. 저희는 3분 동안 DCS 데이터에 변화가 없으면 프로그램이 가짜로 멈춘 것으로 간주하여 경보를 보내도록 하는 작은 프로그램을 만들고 싶습니다. 이 프로그램을 어떻게 작성해야 할까요?
Reply #22016-05-20
이 게시글은 마지막으로 chensf123에 의해 2016-5-20 08:46에 수정되었습니다. 순지연 모듈을 사용합니다(중앙제어 시스템에서는 순지연 모듈이라고 부르며, 다른 DCS의 경우 자료를 참조해야 함). 현재의 PV 값과 순지연 모듈의 출력값을 빼서, 그 결과를 설정된 값과 비교한 뒤 알람으로 출력합니다;비교값이 설정값보다 작으면 경보가 발생합니다.
Reply #32016-05-20
3분 이내에 여러 번 샘플링하여 평균값을 구한 뒤, 데드존을 정의하여 비교한 결과를 확인합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.