탱크 구역의 파이프라인에 사용되는 비상 차단 밸브는 이중 작용식 밸브를 사용할 수 있을까요?

2016-05-20View Original

Thread Content

고급 엔지니어 여러분, 답변 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #22016-05-20
@stone2000 @*lihuagong @ylb913 @해천소당가 @HSLJHZ
Reply #32016-05-20
긴급 차단 밸브의 경우에는 단작동 밸브를 사용하는 것이 권장됩니다. 단작용 실린더와 이중작용 실린더의 선택은 현장의 작동 조건에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 특정 파이프라인에서 공기 공급이 중단되면 밸브가 반드시 열려 있거나 닫혀 있어야 하는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 단작용 실린더를 사용해야 합니다. 단작용 실린더 내부에는 스프링이 있어서, 공기가 공급되지 않을 때는 밸브가 닫혀 있습니다. 이것이 바로 일반적으로 말하는 ‘공기가 공급될 때만 밸브가 열리는’ 방식입니다. 이때 실린더에 공기가 공급되면 스프링이 압축되고, 공기 공급이 중단되면 스프링이 원래 위치로 돌아가면서 밸브가 닫힙니다. 반대로, 공기 공급이 중단되었을 때도 밸브가 열려 있어야 하는 경우에는, 조립할 때 밸브의 초기 위치를 열린 상태로 설정하면 됩니다. 단작용 실린더는 이중작용 실린더보다 공기를 적게 사용하지만, 비틀림력이나 추력은 이중작용 실린더보다 작습니다. 이중작용 실린더의 경우 밸브를 열거나 닫으려면 반드시 공기 공급이 필요하지만, 단작용 실린더의 경우는 밸브를 열거나 닫는 데만 공기 공급이 필요합니다. 단작용 밸브는 차단에 주로 사용되고, 이중작용 밸브는 조절에 주로 사용됩니다.
Reply #42016-05-20
글쓴이의 질문 의도는 이중 작용 밸브를 사용하여, 긴급 차단 시 안전하게 차단될 수 있도록 하는 것인가요?실제로 이런 상황을 고려해야 하지만, 전체 시스템의 안전을 고려할 때 긴급 차단 밸브는 단순한 하나의 장치가 아닙니다.이중 작용 밸브를 사용할 경우, 두 개의 단일 작용 밸브를 직렬로 연결한 것에 비해 안전 계수가 낮습니다.그리고 설정 측면에서 보면, 이 두 개의 단작용 밸브는 서로 상당히 멀리 떨어져 있습니다.
Reply #52016-05-20
감사합니다. 단작용 밸브의 경우 스프링 수명 문제를 고려해야 하나요?또한 싱글 액션 밸브는 공기 압력에 대한 요구가 확실히 더 높습니다.
Reply #62016-05-20
공압식 긴급 차단 밸브 제품 개요: 암모니아용 공압식 차단 밸브는 우수한 기술적 성능과 낮은 부하 손실, 그리고 높은 신뢰성을 자랑합니다. 이 밸브는 암모니아 배관에 설치되어 원격의 공기 공급원과 연동하여 작동합니다. 공기 공급원을 통해 밸브의 개폐가 조절되므로, 배관이나 저장탱크에서 대량의 누출이 발생하거나 화재가 날 경우, 신속하게 수동으로 공기 압력을 해제할 수 있습니다. 또한, 온도가 75%p5C%D 이상이 되면 융합 합금이 녹아서 실린더가 자동으로 압력을 해제하고 밸브가 즉시 닫혀 누출을 막아줍니다. 이를 통해 인명 안전을 보호할 수 있습니다. 공압식 차단밸브는 자동화 시스템의 액추에이터 유형 중 하나로, 다중 스프링 공압 필름 액추에이터 또는 부동식 피스톤 액추에이터와 조절밸브로 구성되어 있습니다. 이 밸브는 조절 계기의 신호를 받아 공정 파이프라인 내의 유체의 차단, 연결 또는 전환을 제어합니다.구조가 간단하고 반응이 민감하며 동작이 안정적인 특징을 가지고 있습니다. 석유, 화학, 야금 등의 산업 생산 분야에서 널리 활용될 수 있습니다.공압식 차단밸브의 공기 공급원은 여과된 압축공기여야 하며, 밸브 내부를 흐르는 매체는 불순물이나 입자가 없는 액체나 기체여야 합니다. 공압식 긴급 차단 밸브의 제품 성능 사양:
압력 등급: 2.5/4.0Mpa
실린더 작동 압력: ≤2.0Mpa
사용 온도: -40~+80℃
실린더 사용 매체: 질소, 무수 공기
사용 가능한 매체: 천연가스, 액화가스, 액체 암모니아
닫히는 시간: ±70℃ 조건에서 ≤5초
실린더 열리는 압력: ≥0.3-0.6Mpa
밸브 본체 재질: 주철 WCB, 스테인리스 304, 316, 316L
타입: 상시 개방형, 상시 폐쇄형
공압식 긴급 차단 밸브 설치 시 주의사항:
1. 보관할 때는 밸브의 모든 연결 부분을 플러그나 덮개로 막아두고, 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해야 합니다. 장기간 보관할 경우 정기적으로 점검하여 오물을 제거하고, 가공된 표면에 방청유를 발라 녹슬음을 방지해야 합니다. 2. 설치하기 전에 이 밸브를 깨끗이 청소하고, 모든 나사 연결 부분을 단단히 조여야 합니다. 3. 긴급 차단 밸브는 체크밸브 원리를 채택하여 단방향으로만 차단할 수 있으며, 설치 시에는 밸브의 표시를 반드시 확인해야 하고 보호하고자 하는 쪽을 밸브의 입구로 설정해야 합니다.밸브 설치 방향: 위에서 들어오고 아래로 나감. 4. 주문 시 플랜지 밀봉면 형태, 압력 등급 및 연결 표준을 명시해야 합니다. 액체 암모니아 밸브, 암모니아 가스 밸브, 공압식 긴급 차단 밸브
Reply #72016-05-20
제품명 및 모델: 수동·공압 겸용 암모니아 차단밸브 QDQ641F-25C
제품 개요: 수동·공압 겸용 암모니아 차단밸브는 우수한 기술적 성능을 자랑하며, 낮은 부하 손실과 높은 신뢰성을 갖추고 있습니다. 이 밸브는 액화석유가스(가스), 액체 암모니아 및 기체 상태의 가스가 흐르는 파이프라인에 설치됩니다. 원격 위치에 있는 가스 공급원과 연동하여 작동하며, 파이프라인이나 저장탱크에서 대량의 누출이 발생하거나 화재가 날 경우, 수동으로 가스 공급을 즉시 차단할 수 있습니다. 또한, 온도가 80℃ 이상이 되면 (용융합금이) 녹으면서 실린더가 자동으로 압력을 해제하여 밸브가 신속하게 닫히고 누출을 막아주어 안전을 보호해줍니다.고압 차단밸브는 화학 위험물, 가스 공급망 시스템, 가스 열에너지 공장의 작업장, 가스 보일러실 및 주거 공간의 안전 장비로 널리 사용됩니다. 수동/공압 겸용 암모니아 가스 차단밸브는 자동화 시스템의 액추에이터로 사용되는 밸브입니다. 이 밸브는 체크밸브, 체크밸브, 전자식 밸브, 공압 밸브의 장점들을 결합한 것으로, 여러 개의 스프링이 달린 공압 필름 액추에이터나 부동식 피스톤 액추에이터와 조절밸브로 구성됩니다. 이를 통해 조절 장치에서 오는 신호를 받아 공정 파이프라인 내의 유체의 흐름을 차단하거나 연결하거나 전환할 수 있습니다.구조가 간단하고 반응이 민감하며 동작이 안정적인 특징을 가지고 있습니다. 석유, 화학, 야금 등의 산업 생산 분야에서 널리 활용될 수 있습니다. 1. 차단밸브의 공기 공급 입구에 2위 3방향 전자식 밸브를 설치하여, 원격 전기 제어판을 통해 밸브의 개폐를 제어합니다. 2. 가스 누출 경보기가 작동하여 전원이 공급되면, 전자식 밸브가 작동하여 가스를 배출하고, 밸브는 자동으로 닫힙니다.
3. 수동으로 전자식 밸브를 조작할 수도 있습니다(빨간색 버튼을 누르면 됨). 이 경우에도 밸브는 자동으로 닫힙니다.

**공압 및 유압 겸용 암모니아 차단밸브의 기술적 특성:**
- 압력 등급: 1.6/4.0Mpa
- 실린더 작동 압력: ≤2.0Mpa
- 사용 온도: -40~+80℃
- 실린더 내부에 사용되는 가스: 질소, 무수 공기
- 외부에서 사용되는 가스: 천연가스, 액화가스, 액체 암모니아, 기체
- 폐쇄 시간: ±70℃ 조건에서 ≤5초
- 실린더 개방 압력: ≥0.3-0.6Mpa
- 밸브 본체 재질: 주철, 스테인리스강304, 316, 316L 스프링: 50CrVA(스프링 강) 실린더, 피스톤: 흑연 주철 밀봉 링, O형 리ング: 폴리테트라플루오로에틸렌, 니트릴 고무 전기 보호 등급: CEI IP65/IP67 방폭 등급: Eexm II T4/Eexm II T5 작동 전압 및 전력: 교류 AC24V 또는 220V, 50Hz/14V;직류 AC12V/8.5W, AC24V/8.5W 유형: 온오프식, 단락식 수동·공압 이중 사용 암모니아 차단밸브 작동 규칙: 1. 차단밸브 실린더의 개방 압력은 ≥0.3-0.6Mpa이어야 하며, 실린더의 일상 작동 압력은 0.4MPa 이하가 되어서는 안 되어 밸브가 정상적으로 작동할 수 있도록 해야 한다. 2. 밸브는 일상적인 작동 시에는 항상 열려 있는 상태이며, 솔레노이드 코일은 전원이 차단된 상태이므로 전력을 소비하지 않습니다. 3. 사고가 발생하면 밸브 코일에 순간적으로 전류가 흘러 밸브가 빠르게 닫히며 자동 잠금 상태에 들어갑니다.이때 전원을 끊어도 밸브는 자동 잠금 상태를 유지하여 다시 자동으로 열리지 않습니다. 4. 직원들이 사고를 처리한 후에 수동으로 밸브를 다시 열어야만 가스 공급이 재개됩니다. 5. 밸브 내부를 흐르는 매체는 불순물이나 입자가 없는 가스여야 합니다. 6. 작동 환경 온도: -15~60℃
7. 공압식 액체 암모니아 차단밸브는 체크밸브 원리를 적용하여 단방향으로만 유체의 흐름을 차단합니다. 설치할 때는 반드시 밸브의 표시를 확인해야 하며, 보호하고자 하는 쪽을 밸브의 입구로 설정해야 합니다.밸브 설치 방향: 위에서 들어오고 아래로 나감.
Reply #82016-05-20
단작동식을 사용해야 할 것입니다. 만약 케이블이 손상되어 불이 붙는다 해도, 스프링의 힘으로 밸브가 닫히도록 해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.