영점 마이그레이션

2016-05-20View Original

Thread Content

모세관이 장착된 이중 플랜지형 레벨계로, 플랜지 간격은 1000mm입니다(매체는 물). 설치된 후에는 변환기의 신호가 DCS로 전송됩니다. 그렇다면 변환기의 영점 조정이 필요한가요?
Reply #22016-05-20
이중 플랜지형 레벨계와 레벨 전송기는 모두 제로 포인트 음의 이동을 해야 합니다.
Reply #32016-05-20
차압을 이용한 액위 측정의 경우 일반적으로 옮겨서 측정해야 하며, 그렇지 않으면 액위가 정확하지 않습니다
Reply #42016-05-20
마이그레이션이 필요하며, 설치 후 최저 액위에서 마이그레이션 조정을 하면 됩니다.
Reply #52016-05-20
마이그레이션을 반드시 해야 하며, 설치 후 운용에 들어가기 전에 표시되는 차압이 바로 마이그레이션량입니다
Reply #62016-05-23
지금 “제로 설정”도 제로 포인트 이동이라고 부르는 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.