냉각기의 조절

2016-05-20View Original

Thread Content

나선형 플레이트 열교환기에서는 냉각수를 사용하여 매체 A를 냉각시킵니다. 현재 매체 A의 온도가 너무 높아져서 냉각수의 유량을 늘려야 합니다. 그렇다면 냉각수 입구 밸브를 열어야 할까요, 아니면 냉각수 출구 밸브를 열어야 할까요?그냥 상관없어? 반대로, 지금 A의 온도가 낮아졌다는 것이 확인되었습니다. 그러므로 냉각수의 흐름을 줄여야 합니다. 그렇다면 냉각수 입구 밸브를 닫아야 할까요, 아니면 냉각수 출구 밸브를 닫아야 할까요?그냥 상관없어?
Reply #22016-05-20
열교환기는 일반적으로 입구를 완전히 열어두고, 출구를 통해 온도를 조절합니다.바로 당신이 말한 냉각수 출구 밸브입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.