증기 파이프라인의 엘보가 압력 전달에 미치는 영향에 대하여

2016-05-21View Original

Thread Content

현재 보일러실의 출구 증기 파이프라인 압력은 0.87Mpa입니다. DN200 탄소강 파이프를 사용하여 약 1000미터 길이의 파이프라인을 통해 운반되며, 90도 꺾임부가 20개 있습니다. 최종 단계에 도달했을 때의 압력은 0.59입니다. 최종 단계는 증기 열교환기로, 여기서 공기와 지속적으로 열교환이 이루어집니다.위의 증기 파이프라인의 압력 손실이 정상인지 확인해 주시고, 압력이 낮아지는 원인들도 알려주시면 감사하겠습니다
Reply #22016-05-21
압력 강하가 정상이 아니니, 당장 작업을 중단하고 손해를 막아야 합니다!
Reply #32016-05-21
여기서의 말단 압력은 열교환 전의 압력인가요, 아니면 열교환 후의 압력인가요? 만약 열교환 후의 압력이라면 그건 당연한 거예요. 열교환 후에는 온도가 낮아지므로 압력도 분명히 낮아집니다.열교환 전의 압력이라면, 증기 파이프라인의 후단 과정은 어떻게 되나요?1000미터의 파이프라인에 밸브 제어 장치가 있나요?종단 증기 온도는 얼마인가요? 단열이 제대로 되지 않아 온도가 떨어지면서 압력이 낮아진 것은 아닌가요?
Reply #42016-05-22
배관의 저항 감소는 있어야 하지만, 이렇게까지 클 필요는 없습니다. 중간에 감압 밸브나 유량 제어 밸브 같은 것이 있나요?한쪽 끝이 열교환기 앞인지 뒤인지에 따라서도 다른가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.