냉각탑 감속기에 관한 문제

2016-05-24View Original

Thread Content

신입이 여기서 선배님들께 질문드리고 싶습니다. 냉각탑에는 왜 감속기를 설치하는지, 그리고 송풍기는 왜 속도를 줄여야 하는지요.저희 회사의 냉각탑에는 이런 것이 설치되어 있지 않은 것 같아서, 설치하지 않으면 어떤 문제가 생길 수 있는지 물어보고 싶습니다.혼자 인터넷에서 오랫동안 자료를 찾아봤는데 전부 온갖 광고뿐이라, 선배님들의 조언을 구하고 싶습니다.감사합니다.
Reply #22016-05-24
감속기는 겨울에는 팬의 회전 속도를 그렇게 빠르게 할 필요가 없어도 목표 온도에 도달할 수 있게 해주는 에너지 절약 장치인 것 같아요
Reply #32016-05-24
모터의 회전 속도와 관련이 있을 수 있으며, 원심력과도 관련이 있습니다.
Reply #42016-05-24
냉각탑 팬의 회전 속도가 너무 높아져서, 팬의 날개가 비정상적으로 회전하게 됩니다. 모터의 회전 속도는 너무 낮게 설정할 수 없습니다. 그렇지 않으면 비용이 많이 들고 크기도 커져 현장에 적합하지 않습니다. 감속기를 사용하여 팬의 회전 속도를 그 장치가 견딜 수 있는 범위로 낮춰서 손상을 방지합니다. 감속기의 비용은 저속 모터에 비해 저렴하며, 크기도 작습니다.
Reply #52016-05-24
일반적인 냉각탑 시스템에서는 모터의 회전 속도가 1000회전/분 미만이며, 감속기를 거친 후 팬의 회전 속도는 대체로 165회전/분, 210회전/분, 250회전/분 수준입니다. 팬의 회전 속도가 낮은 것은 주로 팬 블레이드의 재질, 공기 포집 효율, 로터의 균형과 관련이 있습니다~~
Reply #62016-05-27
안녕하세요, 답변해 주셔서 감사합니다. 그럼 여름에는 감속기가 효과가 없는 건가요?
Reply #72017-08-07
제 생각에, 대형 냉각탑은 팬 블레이드의 반지름이 큽니다.잎의 바깥쪽 속도가 높다.속도가 높으면 동적 균형에 대한 요구도 높아집니다.그렇지 않으면 진동이 너무 심해 구조물이 견딜 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.