요크 냉동기가 정지된 후 윤활유가 사라짐

2016-05-24View Original

Thread Content

저희 공장의 요크 냉동기가 정지된 후 잠시 시간이 지나 다시 가동했을 때, 윤활유 탱크의 액위가 사라진 것을 발견했습니다. 여러분의 도움으로 원인을 분석해 주시기 바랍니다
Reply #22016-05-24
안에 있는 오일 필터가 고장 났거나, 작동할 때 기름과 공기를 분리하는 효과가 좋지 않아서 함께 배출되어 버렸습니다
Reply #32016-05-24
정지 시 기계가 역회전하는지 여부에 따라, 역회전할 경우 오일이 기체-액체 분리기로 들어갑니다. 이는 오일 분리기와는 크게 관련이 없으며, 저희를 포함한 다른 제조업체의 기계에서도 비슷한 문제가 발생한 적이 있습니다.
Reply #42016-05-25
직립형 오일 세퍼레이터에서는 이러한 현상이 자주 발생합니다.부팅 시에는 정상이지만, 종료 후에는 사라집니다.
Reply #52016-07-06
이 문제는 전화로 연락 주세요: 류공, 13605319602, www.kuaianjia.com
Reply #62016-08-18
오일 펌프가 오일을 시스템에 공급한 것인가요?잠시 지나면 괜찮아질 거예요. 오일 세퍼레이터의 압력을 조금 낮추면 냉동기 오일이 다시 돌아올 거예요.
Reply #72016-08-23
정지 상태에서 오일이 새는 것은, 주 오일 라인의 전자식 밸브가 제대로 작동하지 않아 오일을 그 자리에 가둘 수 없기 때문입니다. 요크YS도 한 번 그런 문제를 겪은 적이 있습니다.
Reply #82017-10-09
윤활유가 시스템으로 들어간 것 같아요. 잠시 동안 작동한 후에 다시 오일 탱크로 돌아갈 거예요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.