GB50341-2014 석유탱크 내진설계 관련 문제

2016-05-24View Original

Thread Content

GB50341-2014 부록 D의 석유탱크 내진설계 항목 중, D3.5 조항에 따르면 석유탱크의 액체와 탱크 자체의 공진 주기를 계산할 때 δ1/3 값을 사용하며, 책에는 탱크 벽과 바닥의 높이의 1/3 지점에서의 두께를 기준으로 계산해야 한다고 명시되어 있습니다;GB50341-2003에서는 유효 두께를 말하는 건가요?변화는 왜 일어나는가? 또한, 앵커링 계수 J를 계산할 때는 매개변수 μ를 결정해야 하는데, αmax가 0.45보다 작을 경우 어떻게 값을 정해야 할까요?즉, 해당 지역의 위도가 6도나 7도일 때는 어떻게 값을 취하나요?모두들 조언을 해주시기 바랍니다.
Reply #22016-07-06
이 1/3 높이에 관해서는 GB50341에서 세 번 언급되며, D.3.5에서는 δ1/3을 탱크 벽면이 바닥판으로부터 1/3 높이에 위치할 때의 계산 두께라고 설명하고 있습니다;조문 설명 D.3.5(207페이지)에 따르면, δ1/3은 액체가 채워진 부분의 높이의 1/3 지점에 있는 탱크 벽의 두께를 나타냅니다;210페이지의 δ1/3 1/3 탱크 상부 벽두께에 대해 앞뒤 설명이 일치하지 않습니다.개인적으로는 유효 두께로 해야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 내진 계산 시 강판의 벽두께는 이미 정해져 있기 때문입니다.조항 D.4.2에 따라 계산하면, 7도 0.1g일 때의 μ는 1보다 크며, 대략 1.015가 됩니다. 하지만 저는 6도나 7도인 경우에는 1로 간주해야 한다고 생각합니다. 즉, 수정할 필요가 없습니다.참고용입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.