DCS 중복점이란 무엇인가요?

2016-05-24View Original

Thread Content

DCS 중복점이란, IO 카드만 중복되는 것을 의미하는가, 아니면 현장 트랜스미터부터 세이프가드, IO 카드, 그리고 컨트롤러까지 모두 중복되어야 하는 것인가?
Reply #22016-05-24
:L은 일반적으로 IO 카드 중복을 의미합니다.IO 카드에 중복이 있다면, 컨트롤러도 반드시 중복되어야 합니다. 컨트롤러는 머리와 같고, IO 카드는 사지와 같기 때문입니다.
Reply #32016-05-25
두 가지 의미가 있다고 이해합니다. 하나는 카드 중복으로, 하나의 신호가 두 개의 중복된 카드로 들어가는 것이고, 다른 하나는 신호 자체의 중복으로, 예를 들어 두 개의 트랜스미터가 있는 경우입니다. 전자는 하드웨어 수준에서 구현되지만, 후자는 소프트웨어 내에서 결정을 내려야 합니다
Reply #42016-05-25
DCS 중복은 일반적으로 I/O 포인트의 중복을 의미하며, 현장 계측기와 세이프가드에는 중복이 필요하지 않습니다. 만약 현장 계측기와 세이프가드 모두에 중복이 적용된다면 이는 선택과 제외의 관계가 되어 논리적 판단이 필요하게 되며, 그 경우는 일반적인 DCS 중복이 아닙니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.