수분 분사 냉각 크기 계산

2016-05-24View Original

Thread Content

전문가님들, 110,000m3/h의 공기 처리량을 가지며, 온도를 70~80도에서 약 40도로 낮추기 위해 물을 분사하는 시스템인데, 수증기 비율은 55%입니다. 배기가스는 주로 CO2와 포름알데히드, 그리고 여러 유기물들입니다. 이런 경우 물분사탑의 직경과 높이는 어느 정도가 적절할까요?ASPEN을 이용한 시뮬레이션 계산을 할 줄 모르고, 최근에는 바빠서 배울 시간도 없어요. 좀 급한 상황인데, 혹시 아시는 분 계시면 답변 부탁드립니다.
Reply #22016-05-24
분사탑 직경 3200, 탑 높이 30
Reply #32016-05-25
이 타워의 머무는 시간을 7초로 잡은 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.