단플랜지 압력 변환기

2016-05-25View Original

Thread Content

단일 플랜지형 압력 변환기가 파이프라인의 압력을 측정하는 데 사용되고 있습니다. 단일 플랜지의 설치 위치는 변환기로부터 2미터 떨어져 있습니다. 변환기의 측정 범위는 0~10KPa이며, 현재 변환기에는 2KPa의 압력이 표시되고 있습니다.트랜스미터 출력을 4mA로 만드는 방법은 무엇인가요?1, 직접 영점 조정?2, 마이그레이션을 진행하나요?각각의 장단점은 무엇인가요??
Reply #22016-05-25
리셋, 압력 측정할 때 이동할 필요 없죠?
Reply #32016-05-25
직접 제로 조정과 이동은 같은 의미이며, 당신의 단플랜지 차압 변환기에서는 전혀 차이가 없습니다. 하지만 이중플랜지 유량계의 경우에는 차이가 있습니다. 왜냐하면 그곳에서의 이동량은 대체로 음수이기 때문입니다. 그러니 당신이 말하는 장단점도 별 의미가 없습니다!
Reply #42016-05-25
방금 제대로 보지 못했는데, 이런 경우라면 보통 그냥 리셋 작업을 합니다
Reply #52016-05-25
이동과 오프셋 조정은 의미가 같으며, 차이점은 오프셋 조정의 범위가 좀 더 작고 이동의 범위는 훨씬 크다는 것입니다. 일부 경우에는 전체 범위에서 이동이 가능하기도 합니다.
Reply #62016-05-25
이동할 수 없으니, 그냥 0으로 초기화하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.