대신, 히터의 가열 곡선은 정상적인데, 30분간 냉방을 한 후에 온도가 갑자기 급상승합니다.반 시간이나 찬 바람이 나오고 있는데, 히터가 고장 날 수 있을까?
전로 내의 온도가 갑자기 상승한 것인지, 아니면 불순한 질소 가스 때문에 전로의 온도가 상승한 것인지 모르겠습니다. 아마도 냉각 단계에서 전로가 계속 작동하고 있었고, 전로 내에 불순한 질소 가스가 없어서 건조 연소가 일어난 것 같습니다. 온도 측정값은 불순한 질소 가스의 온도인데, 기체가 흐르지 않으면 온도는 변하지 않습니다.
찬 공기를 불어넣을 때 밸브가 제대로 닫히지 않았거나, 전원이 차단되지 않은 건가요?
한두 번이라면 괜찮으며, 발견 즉시 온도를 낮추기만 하면 됩니다. 하지만 부분적으로 몇 개의 관이 손상될 가능성이 있습니다.이런 상황도 우리는 겪어본 적이 있습니다.
글쓴이는 어떤 온도가 올랐는지 명확히 말해주세요로 내부 온도인가, 가열로 출구 온도인가, 아니면 냉각 공기 온도인가?
전기나 자동제어 쪽의 원인을 찾아보세요. 어떻게 해서 과열이 발생하는 걸까요?~~
히터가 용기 안으로 들어간 후의 온도이며, 냉기가 용기 안으로 들어오는 입구의 온도이기도 합니다
우리는 가열할 때는 아래에서 위로 바람을 불어넣고, 냉각할 때는 위에서 아래로 바람을 불어넣습니다. 온도 측정 지점은 항상 용기의 윗부분에 있기 때문에, 우리의 온도는 먼저 올랐다가 다시 내려가지 않습니다
전기로의 온도가 먼저 낮아졌다가 다시 올라갔어요. 정말 이상해요
온도는 먼저 낮아졌다가 갑자기 올라가는데, 당신이 말하는 그 방식은 온도를 계속 위로 치솟게 할 뿐입니다
이 상황은 너무 기이해요. 유일한 설명은 히터 중 한 세트가 꺼지지 않아서 온도가 계속 떨어지긴 했지만, 그 속도가 꽤 느렸다는 것입니다. 그리고 30분쯤 지나자 밸브가 갑자기 스스로 닫혀버렸고, 그로 인해 온도가 오르면서 히터가 손상되었습니다. 하지만 밸브는 정상적으로 작동하고 있었는데, 왜 갑자기 다시 닫힌 걸까요?이거... 누가 믿어???
이 온도점은 용기의 상부 출구 온도입니다. 가열은 아래에서 위로 불어주고, 냉각은 위에서 아래로 불어주지만, 이 공기의 원천은 모두 히터를 거쳐야 합니다
아니요, 지금 전기 부품들을 모두 교체했습니다. 가열로가 고장 난 것이나 곧 고장날 것들도 전부 교체했어요.국내의 가열로 제조업체들은 정말 대단해요. 저희가 주문한 가열로의 보증 기간은 1개월인데, 그 가열로는 1개월 + 1일 동안만 사용 가능하고 그 시간이 지나면 완전히 타버립니다. 게다가 파이프까지 붉게 달아오르죠. 정말 놀랍습니다.
일반적으로 이런 상황은 히터가 인위적으로 작동하면서 발생합니다. 한 번은 초보자가 냉방 모드에서 실수로 수동으로 히터를 켜버려서 전기 히터가 손상된 적이 있습니다~~
공정 흐름을 간단한 도식으로 그려두는 게 가장 좋아요. 한눈에 보기 쉬워서 모두가 학습하는 데도, 문제를 분석하는 데에도 편리할 거예요. 제안해 드립니다.제가 접해본 경험이 적어서 지금은 잘 모르겠어요. 당신이 말하는 그 용기가 전기 히터인지, 아니면 분자체인지요
전기 히터, 가열되는 매질은 오염된 질소가스(질소 함량 ~99%)~~