Thread Content
공정 회사에 막 들어왔고, 건축 전공자입니다. 당분간 종합설계 업무를 맡게 되었는데... 종합설계 팀에는 저 혼자뿐이라 물어볼 사람도 없습니다. 지금 6개의 하역 공간을 설계해야 하는데, 호스를 사용해야 하고 크레인 호스는 안 됩니다. 크기에 관한 규격을 찾을 수가 없어서 다른 분야의 선배들에게 물어봤더니, 누출된 액체를 모으는 저수구를 마련해야 한다고 하더군요. 그런 규격도 찾을 수가 없어요... 종합설계를 잘 아시는 분들의 조언을 구합니다
일반적으로 호스는 임시적인 하역에만 사용되며, 장기적인 하역에는 적합하지 않습니다. 간격에 관한 요구사항은 튜브가 부착된 경우를 참고하면 됩니다. 구체적인 규격 요구사항이나 집수탱크 설치 여부는 관련 규정을 참조하시기 바랍니다
죄송해요, 막 와서 규칙을 잘 모르겠어요!죄송합니다! 사장님이 호스를 사용하라고 하셔서, 이건 아마 바꿀 수 없을 것 같아요. 적재·하역 과정에서의 누출에 대한 규정도 있나요? 저는 탱크 구역 내의 집수조에 관한 규정만 찾았는데, 하역장을 경사진 공간으로 만들어야 하는 건가요? 감사합니다
일반적으로는 공정 전문가가 하역 구역 내부의 배치 조건을 제시하고, 전기, 계측, 급수·배수, 구조(분담 업무에 따라 건축도 포함될 수 있음) 등 각 분야에 해당 정보를 전달합니다. 그 후 총괄 설계팀이 각 분야로부터 온 피드백을 종합하여, 건축 규정 및 석화 산업 관련 규정에 따라 다른 시설들과의 안전한 거리를 확보합니다. 또한 하역 구역 내의 안전한 방화 거리도 확인해야 합니다. 아울러 총괄 설계팀은 공장 전체와 연결되는 도로나 바닥의 높이 결정, 하역 구역 내 차량의 주차 공간 마련, 공장 전체의 물류 흐름에 맞는 구역 배치, 지게차 설치 등과 같은 자체적인 업무도 처리해야 합니다. 집액조는 일반적으로 상하수도 전문가가 담당하여 용량과 필요량을 계산하며, 위치는 종합설계와 협의하여 결정합니다. 당신이 말하는 이런 것들은 총괄 설계 분야에서 고려하는 사항이 아닙니다. 물론, 제가 말하는 것은 제가 속해 있는 회사의 전문 분업에 관한 것입니다.。
이 게시글은 마지막으로 황의가 2016-5-26 10:13에 수정했습니다. 호스를 사용할지 여부는 공정 전문가가 결정해야 할 사항이며, 당신과는 상관없습니다. 집수조는 상하수도 전문가가 고려해 주시기 바랍니다. 집수조는 오수 시스템과 함께 고려해야 하므로, 자연스럽게 오수 메인 파이프로 흘러 들어가게 할 것인지, 아니면 잠수펌프나 자흡펌프를 설치하여 옮길 것인지를 결정해야 합니다이것들은 모두 시스템 문제로, 단순히 집수탱크를 설치한다고 해서 끝나는 것이 아니라, 유체가 흘러갈 방향도 고려해야 합니다. 하역장소는 일정한 경사도를 갖춘 곳을 고려해야 하며, 자연 흐름으로 하느냐 펌프로 뽑아내느냐에 따라 달라지지만, 어쨌든 깨끗이 비워내야 합니다.경사도를 설정할 때는 낮은 지점에 하수구를 설치하여 하수 시스템으로 연결하고, 상수도 및 하수도 전문 분야와 연계해야 합니다. 정전기 접지, 차단판, 충돌 방지 기둥 등도 잘 고려해야 합니다.