【일문일답 제035문】2016.05.25 냉각관 내부의 튜브 어셈블리에 누수가 발생했을 때, 어떤 방법들을 통해 이를 판단할 수 있을까? 답변한 후 참고 답안을 확인할 수 있으며, 핵심 요점만 맞추어도 점수를 얻을 수 있습니다. 1. 매체의 수분 함량;2、순환수에 기름이 섞임;3. 회수수의 온도와 압력이 증가함
1. 저압 파이프라인 매체 성분 분석; 2. 냉각 효과; 3. 원자재 양의 변화 등과 같은 방법으로 분석합니다.
냉각관의 유입 및 유출 매체 간 온도 차이를 비교해 보기 전에, 온도 차이가 줄어든다는 것은 스케일이 생겨 막힌 것을 의미합니다.
샘플 분석을 수행하고, 절단하여 공극 상태를 확인하며, 매체 온도의 변화를 측정합니다.
냉각관 내부의 튜브 배열에서 누출이 발생한 경우, 냉각액을 분석함으로써 그 원인을 파악할 수 있습니다
1. 매체의 수분 함량;2、순환수에 기름이 섞임;3. 회수수의 온도와 압력이 증가함
냉각수에 기름이 섞여 있으며, 출구 온도가 비정상적임
쉘 측의 드레인 지점, 또는 튜브 어셈블리 회로의 압력
수중의 유분 함량을 분석하고, 물이 흐르는 입구와 출구 밸브를 닫은 뒤 배출구를 열어 유체가 있는지 확인합니다.
1. 매체에 물이 섞임 2. 순환수에 기름이 섞임 3. 회수수의 온도와 압력 증가
물에 기름이 섞여 있음/수온이 너무 높음/매체의 수분 함량이 높음
해당 부식 상황을 바탕으로 튜브 어셈블리의 누출 원인을 분석했다. 분석 결과, 관의 내벽 부식은 해수에 의한 부식인 것으로 나타났습니다. 하지만 관열이 누출되는 주된 원인은 열교환관의 내벽에서 염화암모늄이 침전물을 형성하면서 발생하는 부식 때문입니다. 반면, 관열의 외벽의 경우에는 Cl-와 H2S가 함께 작용하여 구멍이 생기거나 점착성 부식이 일어나면서 열교환관이 파손되어 누출이 발생합니다. 위와 같은 이유들을 고려하여, 관의 재질을 개선하고 부식 상태를 더 철저히 모니터링하는 등의 해결책이 제시되었습니다. 이를 통해 오수 스팀화 장치의 안정적인 운영을 보장할 수 있습니다.
매체에 물이 섞여 있고, 순환수에 기름이 섞여 있으며, 회수수의 온도가 상승함
저압단의 드레인 포트를 통해 누출 여부를 확인합니다. 만약 원료 쪽의 압력이 낮다면 원료에 물이 섞여 있을 가능성이 있고, 순환수 쪽의 압력이 낮다면 순환되는 물에 원료가 섞여 있을 수 있습니다. 샘플을 채취하여 검사하면 문제를 파악할 수 있습니다
수위;솔레노이드 밸브 개도;급수펌프 회전속도 및 모터 전류;기계실 보충수량;급수펌프 출구 유량과 보일러 급수 유량 비교;히터 단차, 온도 등
그쪽의 압력이 높고 쿨러 튜브에 누수가 있는 것 같습니다. 일반적으로 물측의 압력은 낮은 편입니다. 출구에서 응축수를 채취하여 기름기나 유증기 냄새가 있는지 조용히 확인해 보세요.