저장탱크에는 두 가지 종류의 레벨계가 설치되어 있습니다

2016-05-25View Original

Thread Content

어떤 규격에서 저장탱크에는 반드시 두 개의 유위계를 설치해야 한다고 명시하고 있나요? 또한, 두 가지 다른 유위계는 구체적으로 어떻게 결정하나요?SIS 시스템을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?하나 더?자기식 리플렉티브 레벨계를 사용하고 원격으로 전송한다면, 현장에서도 표시가 되고 원격지에서도 표시가 되는데, 이걸 둘로 볼 수 있을까요?
Reply #22016-05-25
안 됩니다. 규정상 이러한 작업 조건에 대해 특별한 요구사항이 있습니다;
Reply #32016-05-25
이 질문에 대해서는 이미 논의가 있었습니다. http://bbs.hcbbs.com/thread-901298-1-1.html을 참조하세요
Reply #42016-05-25
그것은 자기식 레벨계는 원격 전송이 불가능해서 현장에서만 표시될 뿐이며, 그래서 별도로 레벨계의 원격 전송 장치를 추가해야 한다는 뜻인가요?
Reply #52016-05-25
안 됩니다. 현재 규정에 따르면, 고위험 압력용기의 경우 반드시 원리가 다른 두 종류의 유량계를 갖추어야 합니다.예를 들어, 실린더, 레이더형 유량계 한 세트, 자기식 플로트형 유량계 한 세트 등입니다.
Reply #62016-06-04
상압 저장탱크에 반드시 현장용 유위계를 설치해야 하나요?예를 들어 3000m3 이상과 같은 매우 큰 저장탱크입니다.
Reply #72016-06-04
큰 저장탱크의 경우에도 현장용 레벨계나 부표식 레벨계가 있습니다. SIS의 경우에는 고액위나 저액위 알람 포인트를 추가해주면 됩니다.
Reply #82016-06-17
자기 회전판 현장형 + 자기 회전판 원격형은 2개로 간주할 수 없습니다. 우리는 보통 레이더를 추가해야만 2개로 간주합니다.
Reply #92016-06-18
2개로 계산할 수 없습니다. 일반적으로 안전 규정상 두 개의 유량계는 서로 다른 측정 방식을 사용해야 합니다. 예를 들어, 염소알칼리 산업에서는 액체 염소 저장탱크에 대한 규정이 있으며, 산둥성에서는 해당 지역의 액체 암모니아 산업에 관한 액체 암모니아 저장탱크에 대한 규정이 있습니다.
Reply #102017-08-25
어떤 규격에서 두 세트를 반드시 설치해야 한다고 명시되어 있나요?
Reply #112018-12-05
질문입니다. 8톤짜리 에탄올 탱크에는 두 가지 종류의 레벨계를 설치해야 하나요?GB17681-1999 제5.5조의 요구사항에 따름
Reply #122019-09-06
이 게시글은 마지막으로 goldliyang이 2019-9-6 16:16에 수정했습니다. 만약 이런 방식이라면 두 개의 유위계를 사용하면 되겠지만, 안타깝게도 그럴 수는 없습니다. 만약 유위계를 하나 더 추가하고 싶다면, 외부에 부착하는 형태의 유위계를 사용하는 것이 좋습니다. 저장 탱크 바닥에 프로브를 직접 부착하기만 하면 되므로, 화염을 사용할 필요도 없고 생산에도 영향을 주지 않아 매우 편리합니다.
Reply #132020-12-08
자기 회전판 레벨계 + 이중 플랜지 레벨계
Reply #142020-12-09
안 됩니다. SIS에는 두 개의 샘플링 지점이 필요합니다...그래서 또 다른 유위점을 측정해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.