DCS용 광섬유 전송?

2016-05-25View Original

Thread Content

현장 캐비닛 룸과 중앙 제어실은 광섬유를 통해 전송됩니까?이 광섬유가 어떤 프로토콜을 사용하여 전송하는지, 그리고 일반적으로 전송 거리에 대해 단일 모드 및 다중 모드 광섬유가 얼마나 사용되는지 알고 싶습니다.광섬유 수는 어떻게 선택되나요?
Reply #22016-05-25
1. 광섬유는 단지 전송 매체일 뿐입니다. 프로토콜 자체가 없습니다. 주로 사용되는 프로토콜은 양단의 장비와 네트워크에서 사용되는 프로토콜에 따라 다릅니다. 2. 최대 2KM의 다중 모드;단일 모드는 10KM~20KM으로 훨씬 더 깁니다. 3. 사용할 광섬유 수는 현장의 캐비닛 간 전송에 사용할 장비에 따라 다릅니다. 각 장치가 독립적으로 전송하는 경우 반이중은 N(장치 수), 전이중은 2N을 의미합니다.;장비를 함께 중앙 집중화할 수 있는 경우 두 개의 광섬유를 사용할 수 있도록 광 포트가 있는 스위치를 추가하는 것이 좋습니다.
Reply #32016-05-26
네트워크 케이블/연선이 전송 매체인 것처럼 광섬유는 전송 매체일 뿐입니다. 광섬유 양끝에 광전변환기를 추가하면 네트워크 케이블로 활용이 가능합니다.; 일반적으로 광섬유 케이블에는 여러 개의 광섬유가 포함되어 있습니다. 예를 들어 6; 일반적으로 한 튜브는 광섬유를 보내고 다른 튜브는 광섬유를 수신합니다. 즉, 6코어 광섬유를 3개의 네트워크 케이블로 사용할 수 있다는 뜻이다.
Reply #42016-05-26
2층은 이미 매우 자세하게 설명되어 있습니다. 마지막 질문을 추가하겠습니다. DCS 네트워크는 모두 중복 구성입니다. 데이터 전송은 전송을 위한 하나의 코어와 수신을 위한 하나의 코어입니다. 따라서 유리섬유 코어의 총 개수는 4개 코어보다 작을 수 없습니다. 내 거*각 광섬유 케이블에 여유 공간이 있도록 각각 4개 또는 6개의 코어가 있는 두 개의 다중 모드 광섬유를 배치하는 것이 일반적입니다.4코어 다중 모드 광섬유 케이블을 고려해 볼 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.