지멘스 400 PLC의 유형

2016-05-26View Original

Thread Content

지금 400PLC의 CPU 표준형, 안전형, 오류 보정형의 차이점과 적합한 사용 환경에 대해 논의해 보겠습니다
Reply #22016-05-26
제 어리석은 의견을 말씀드리겠습니다. 표준형은 다소 불필요한 부분이 있습니다. 300 PLC로도 요구사항을 충족할 수 있다면, 굳이 400 표준형을 선택할 필요는 없습니다. 이 제품은 단지 300 모델에 비해 IO 포인트 수와 프로그램 크기가 확장된 형태일 뿐입니다. 안전형은 ESD/FGS와 같이 시스템에 SIL 등급이 요구되는 경우에 사용됩니다. 탄력적 구조란, 단일 CPU에 비해 가용성이 향상되어 CPU 고장으로 인해 시스템이 멈추는 일이 없다는 것을 의미합니다.예를 들어 공장의 오수 처리가 한 시간 정지해도 공장 전체가 멈추는 일은 없으므로, 오류 허용은 필요 없습니다;하지만 정제수 공급이 그렇게 오래 중단되면 곤란해요.
Reply #32016-05-26
이렇게 해석해도 될까요? 안전형이란 DCS와 SIS를 하나로 통합한 것인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.