조언 구합니다

2016-05-26View Original

Thread Content

저희 곳의 포름알데히드 탱크 레벨계는 싱글 플랜지형이며, 최근에 계속 수치가 요동칩니다. 점검해 보니 탱크 내부에 결정체가 많이 있었고, 플랜지를 두드린 후에는 정상으로 돌아왔습니다. 이 문제를 완전히 해결하려면 어떻게 해야 할까요?여러분께 도움을 요청합니다.
Reply #22016-05-26
결정 원인이 저온에서의 침전인 경우, 동반 가열선을 추가하거나 세척 링을 늘려 정기적으로 세척하는 것을 고려할 수 있습니다.레이더나 초음파와 같은 비접촉식 측정 방식을 사용할 수도 있습니다.
Reply #32016-05-26
플러시 링을 추가하고, 상하 플랜지의 플러시 유량을 조절합니다
Reply #42016-05-27
다른 형태의 레벨계로 교체해요.레이더, 초음파, 등등.
Reply #52016-05-27
막상자 앞의 밸브를 여러 번 켜보고 끄보세요.
Reply #62016-05-27
지금 기온이 높은 것은 저온 때문이 아닐 텐데, 혹시 제품의 농도가 예전보다 높아진 건 아닌가요? 그렇지 않다면 탱크 바닥에 쌓인 찌꺼기를 청소해볼 필요가 있을 것 같습니다. 레이더를 무엇으로 바꾼다는 건가, 초음파?정말 말이 없어.
Reply #72016-05-27
홈은 상압 상태이며, 공정상 홈을 청소하기 위해 가동을 중단할 수 없습니다. 접액 단관 부분에 전기 히팅을 설치하는 것은 가능한가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.