직경 50인 파이프의 유량은 보통 얼마인가요?물, 아연 도금 파이프, 냉각수, 온도 30℃

2016-05-26View Original

Thread Content

직경 50인 파이프의 유량은 보통 얼마인가요?물, 아연 도금 파이프, 냉각수, 온도 30℃. 순환수를 이용해 로 몸체를 냉각하는 사례가 있는데, 로 몸체를 단열 처리한 후의 로 내부 온도는 150℃입니다. 로 몸체 재질은 16MnR이며 두께는 18입니다. 재킷에 순환 냉각수가 흐르며 온도는 약 30도까지 낮아집니다. 냉각수의 온도는 20-25℃ 정도입니다. 이 경우 어느 정도의 순환량이 필요할까요? 전문가님들의 조언을 구합니다. @leo_0088 @신려화공 @zhjnavy015 @szwbuaa @li*nji @geddddd @654262293 @1111111
Reply #22016-05-26
우리 공장, 우리 작업장, 그리고 제 경험상으로는, 냉각수의 유속 상한은 기본적으로 2m/s 이내입니다. 하지만 이 계산 결과는 너무 잔인해요. 15t/h 수준에 불과하죠.
Reply #32016-05-27
물을 매질로 사용할 경우, 일반적으로 유속은 0.5~3m/s가 가장 적절합니다. 관의 직경이 작을 경우에는 더 높은 유속을 선택할 수 있으며, 관의 직경이 50인 경우에는 3m/s로 설정해도 문제없습니다
Reply #42016-05-27
배관 직경이 50인 경우, 유속은 너무 높아서는 안 되며, 주로 압력 손실을 고려하여 2m/s 이하로 유지해야 합니다
Reply #52016-05-27
분명히 계산된 유속일 텐데, 주어진 조건들이 이렇게 명확한데 왜 굳이 유속을 규정해야 하나요?유속은 인위적으로 결정되는가??그럼 유속을 조절하는 방법이 있어야 하지 않나요?
Reply #62016-05-27
유체의 흐름은 주로 압력 차이(물론 기계 에너지 보존 법칙인 베르누이 방정식에 의해)에 의존하므로, 배관 시스템 전체를 통합적으로 고려해야 한다.
Reply #72016-05-28
:lol:lol:lol
Reply #82016-05-30
먼저 자신만의 합리적인 유속을 정해야겠죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.