자력식 조절밸브 계측 데이터

2016-05-27View Original

Thread Content

현재 자력식 조절밸브가 장착된 질소 밀봉 탱크를 선택하고 싶은데, 조절밸브 뒤의 압력은 1.8kPa가 되어야 합니다. 표준 계측기 데이터표에는 최대, 정상, 최소 유량을 기재해야 하는데, 이 유량은 꼭 기재해야 하나요? 그 이유는 무엇인가요?감사합니다
Reply #22016-05-27
자세한 내용은 http://www.jscks.com을 참조해 주십시오/
Reply #32016-05-27
꼭 기재해야 합니다. 제조업체는 사용자가 제공한 파라미터를 바탕으로 어떤 조절 밸브를 사용할지 결정할 수 있습니다.
Reply #42016-05-27
꼭 필요한 것은 아니며, 이것들은 모두 선정 기준이 아닙니다!
Reply #52016-05-27
흐름량은 매우 중요하며, CV 값을 계산하는 데 사용되어 밸브 핵심의 크기 선택에 영향을 미칩니다
Reply #62016-05-28
유량에 따라 밸브의 CV 값을 선택해야 하므로, 입력이 필요합니다
Reply #72016-05-28
적어도 정상적인 트래픽은 있어야 하지 않나요? 그렇지 않으면 C값을 어떻게 계산하죠?그렇지 않으면 유통 직경은 어떻게 정하나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.