HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

A등급 물질의 파이프라인 주변에는 방폭이 필요한가요???급급급!!!

2016-05-27View Original

Thread Content

예를 들어, 메탄올 저장 탱크 구역은 방폭 처리가 되어 있습니다. 메탄올은 파이프라인을 통해 비방폭 구역으로 운반되는데, 그 구역도 방폭 처리가 필요할까요?아니면 이 파이프 주변에 방폭 처리를 해야 하나요? 규정상 근거가 있나요?대협, 고마워요!
Reply #22016-05-27
만약 누출 지점이 있다면 방폭 구역을 설정해야 하고, 관련된 계측기나 전기 장비도 모두 방폭형이어야 한다면, 그 범위는 어떻게 결정하나요??? 정상적인 파이프라인은 누출되지 않습니다. 밸브의 플랜지나 점검을 할 때에만 누출될 수 있습니다. 이에 관한 규정이 있나요??
Reply #32016-05-27
한 구역 분할 기준으로 누출 지점을 중심으로 4.5미터, 15미터라는 수치들이 있다는 것은 봤는데, 구체적인 내용은 잘 모르겠습니다
Reply #42016-05-27
폭발 위험이 있는 환경에서의 전력 설비 설계 규범 GB 50058-2014
Reply #52016-05-30
누출이 발생할 수 있는 부분, 예를 들어 밸브, 플랜지
Reply #62016-05-30
제1종 물질을 사용하거나 생산하는 공장은 제1종 공장으로 판정될 수 있습니다. 당신의 비방폭구역의 화재 위험성 평가에 문제가 있는 것은 아닌가요?
Reply #72016-06-11
먼저 질문 하나 드리겠습니다. 메탄올이 비방폭구역을 통과하는 곳은 어디인가요?관로로 들어가는 건가요?다른 구역으로 들어갈까? 다른 구역으로 들어갈 경우, 설명이 필요해요.이 물건은 관련 없는 구역을 통과할 수 없습니다.
Reply #82016-06-12
메탄올 저장 탱크 구역이 방폭 처리가 되어 있다면, 메탄올은 파이프라인을 통해 비방폭 구역으로 운반되며, 이 파이프라인 주변에는 방폭 처리가 필요하지 않습니다. GB 50160, GB 50058, 중국석화 위진채가 저술한 『압력배관 기술』, 송과과가 저술한 『압력배관 설계 및 공학 사례』, 응도연 교수가 저술한 GB/T20801

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.