Thread Content

프로젝트의 상황은 다음과 같습니다. 공간이 제한적이기 때문에, 관로는 여러 구역을 가로지르는 형태를 띠고 있으며(구역을 가로지르는 관로의 높이가 높음), 그로 인해 관로 위에 있는 증기 응축수 배관들은 경사도 요구 사항을 충족시키기 위해 더 높은 층에 설치됩니다. 반면, 가로지르는 구역 내에는 스트리밍 밸브가 많이 있으며, 각 층마다 그러한 밸브들이 존재합니다. 만약 해당 구역 내의 응축수 수집용 배관도 관로의 주배관 방향으로 경사지게 설치된다면, 각 층의 응축수 배관들도 매우 높은 위치까지 올라가서 해당 구역의 수집용 배관과 연결되어야 합니다. 이 경우 연결해야 할 배관의 길이가 매우 길어집니다. 여러분, 각 층에서 별도로 모인 후에 하나의 주배관으로 합쳐지거나, 아니면 각 층에서 따로 관로의 주배관으로 연결될 수는 없을까요? 만약 가능하다면, 낮은 층에서 모인 배관들을 먼저 합친 후에 위로 올려보내는 방식이 좋을 것 같습니다. 이렇게 하면 이중상 유체가 흐르는 배관의 경사도 요구 사항을 충족시킬 수 있을 것입니다. 감사합니다!
Reply #22016-06-04
들어와서 배워요*:(:):):)
Reply #32016-06-17
사실 제 경험상으로는 응축수관이 너무 높으면 좋지 않아요. 애초에 압력이 그다지 세지 않은 관이거든요. 일반적인 규범에서는 공정 파이프라인은 아래층에, 공용 설비는 위층에 둔다는 원칙이 있지만, 저는 실제 설계할 때 응축수 파이프라인을 아래층에 둡니다.
Reply #42016-06-23
위에진차이 교수가 저술한 『압력관 파이프라인 기술』, 송코코 교수가 저술한 『압력관 파이프라인의 설계 및 공학적 응용』, 장더장 교수가 저술한 SH3012 『석유화학 분야의 금속 파이프라인 배치 설계 규칙』에 명시된 강제적인 요구사항에 따르면, 냉각수 파이프라인은 열관에 해당하며, 공용 파이프라인들은 반드시 관로 내의 공용공정층에 설치되어야 합니다. 가장 아래층은 공정 파이프라인층입니다. 두 종류의 파이프라인을 함께 설치하는 것은 위험할 수 있으므로 피해야 합니다.응축수 배관을 관로 하층에 설치할 경우, 다른 공정 배관들과 일정한 거리를 유지해야 합니다. 응축수 파이프는 별도로 합류한 뒤 지역별 메인 파이프로 연결될 수 있으며, 경사도 요구 사항도 충분히 만족시킵니다.하지만 가열 스테이션의 응축관의 경우, 다른 관들과 합쳐진 뒤에 주관으로 흘러들어가는 것은 적절하지 않으며, 별도로 응축액 주관으로 흘러들어가야 합니다. 종합적인 대형 관로의 경우, 응축액 파이프를 수평으로 설치할 때는 경사를 설정하지 않아도 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.