재가열로 출구 온도 순차 제어

2016-05-28View Original

Thread Content

재생형 4-in-1로의 출구 온도 조절 방식에 있어서, 로의 출구 온도와 로 내부 온도를 순차적으로 조절하는 것이 좋을까, 아니면 로의 출구 온도와 연료 가스의 양을 순차적으로 조절하는 것이 좋을까?순차 제어를 하는 경우, 주제어와 보조제어는 어떻게 결정되며, 어떻게 동작시키나요?
Reply #22016-06-01
제가 사용하는 것은 보일러 출구 온도와 연료 압력을 순차 제어하는 방식인데, 보일러 내부 온도는 아무리 해도 잘 조절되지 않아요
Reply #32016-06-03
그 연료 압력 밸브의 전후 압력은 보통 어느 정도로 조절되나요?
Reply #42016-06-05
제가 사용하는 것은 보일러 출구 온도와 연료 압력의 순차 제어입니다.로실 온도는 연료가스의 성분, 기상 조건, 순환 수소량, 공급되는 방향족 화합물의 양에 의해 크게 영향을 받아 제어하기가 쉽지 않습니다. 저희 쪽의 연료가스 버퍼 탱크 압력은 0.33MPa입니다
Reply #52016-06-05
연료 성분이 가장 큰 영향을 미칠 것 같아요!혹시 여쭤보고 싶은데, 여러분의 4-in-1 난로 내부에서 측정되는 산소 농도는 어떤 요인들에 의해 영향을 받나요?
Reply #62016-06-05
연료 가스의 영향을 가장 많이 받고, 그 다음으로는 공급되는 방향족 유분의 영향이 있습니다. 기상 변화, 예를 들어 바람이 불 때도 영향을 미치는데, 처음 두 개의 로에서는 영향이 더 크고 나머지 두 개의 로에서는 그보다 작습니다. 로 내부의 온도는 10도 정도로 변동합니다.그리고 노즐의 연소 상태도 큰 영향을 미칩니다
Reply #72016-06-05
그럼 여러분의 4-in-1 스토브의 산소 함량은 보통 어느 정도로 조절하시나요?연소 후의 연기 속에 산소가 얼마나 남아 있을까요? 저희가 계산한 보일러의 열효율은 이 정도가 될 것 같습니다
Reply #82016-06-06
산소 함량은 2.7-2로 조절됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.