왜 압력이 높은 안전밸브가 먼저 작동할까요?

2016-05-29View Original

Thread Content

과열기의 두 개의 안전밸브 중, 압력이 높은 쪽의 밸브는 작동하지만, 압력이 낮은 쪽의 밸브는 작동하지 않습니다
Reply #22016-05-29
각 안전밸브는 모두 다르며, 설치 위치도 마찬가지입니다. 설정 압력에도 오차가 있습니다
Reply #32016-05-29
과열기에는 작동 안전밸브와 제어 안전밸브, 두 가지 종류의 안전밸브가 있습니다. 중압 보일러의 경우, 작동 안전밸브의 설정 압력은 작동 압력의 1.06배이며, 제어 안전밸브의 설정 압력은 작동 압력의 1.04배입니다.고압 이상의 대형 보일러 과열기에는 안전밸브가 2개 이상 장착되어 있으며, 작동 안전밸브와 제어 안전밸브로 구분되는데, 각각의 작동 압력은 작동 압력의 1.08배와 1.05배입니다. 따라서 작동 안전밸브와 제어 안전밸브를 혼동한 것일 수도 있고, 설정에 오류가 생긴 것일 수도 있습니다. 물론 안전밸브 자체에 결함이 있거나 고장이 난 경우도 배제할 수 없습니다(이는 절대 금지되어야 합니다). 예를 들어, 특정 안전밸브의 보온 처리가 제대로 되지 않아 스프링이 열에 의해 부드러워지면, 압력이 높아지자마자 먼저 작동하게 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.