【에틸렌 문제집】설비 현장에서 순환수 냉각기의 냉각수 입출구 파이프라인을 어떻게 판단하는가

2016-05-29View Original

Thread Content

1. 설비 현장에서 순환수 냉각기의 냉각수 입출구 파이프라인을 어떻게 판단하나요? 답: a. 손으로 파이프의 온도를 확인하면, 온도가 높은 쪽이 출구 파이프이고, 온도가 낮은 쪽이 입구 파이프입니다. b. 냉각수 파이프라인과 열교환기의 위치를 확인하십시오. 냉각수 파이프라인은 일반적으로 아래에서 들어오고 위로 나갑니다. c. 냉각수 파이프라인의 부속품을 확인하십시오. 출구에는 일반적으로 안전밸브가 설치되어 있습니다. 에틸렌 관련 지식에 대해 함께 논의하고, 함께 배우며, 함께 성장합시다! ************************************* 1. 해천위커란 무엇인가요? 알려드릴게요. http://bbs.hcbbs.com/thread-1577567-1-1.html (출처: 해천화공포럼)
2. “위커 홍보 광고” – 2원이라고 망설이지 마세요! 카망베이비! http://bbs.hcbbs.com/thread-1578479-1-1.html (출처: 해천화공 포럼) 3.관관이 알려주는: 해천코인을 얻을 수 있는 N가지 방법. http://bbs.hcbbs.com/thread-1578744-1-1.html (출처: 해천화공포럼) 4. 관관을 지원해 드리며, 여러분에게 돌아오는 것은 진짜 가치 있는 자산입니다(해천화폐). http://bbs.hcbbs.com/thread-1577520-1-1.html (출처: 해천화공포럼) 5. ★석달화학 판매★ 감수제 및 계면활성제 제품들. http://bbs.hcbbs.com/thread-1577814-1-1.html (출처: 해천화공포럼) 6. 【주간 주제】폭우가 설비 운영에 미치는 영향 (답변 시 +5의 가치를 얻음). file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png http://bbs.hcbbs.com/thread-1584246-1-1.html (출처: 해천화공포럼)
Reply #22016-05-29
1. 온도 확인: 공급관의 온도는 낮고, 회수관의 온도는 높음; 2. 압력 확인: 공급관의 압력이 높고, 회수관의 온도는 낮음; 3. 수입·수출 확인: 물이 들어오는 입구는 장비 아래쪽에 있고, 물이 나가는 출구는 장비 위쪽에 있습니다
Reply #32016-05-29
온도가 높은 쪽이 출구, 낮은 쪽이 입구입니다
Reply #42016-05-29
손으로 만져보면 알 수 있어요. 뜨거운 쪽이 출구이고, 차가운 쪽이 입구입니다.또한 열교환기의 경우, 일반적으로 찬 공기는 장비 아래쪽에서 들어오고, 뜨거운 공기는 위쪽에서 나옵니다
Reply #52016-05-29
가장 기본적인 건, 낮은 가격에 사서 높은 가격에 파는 거야.
Reply #62016-05-29
1 냉각기의 냉각수 입출구 파이프라인을 통해 판단하면, 냉각기의 냉각수는 모두 아래에서 들어오고 위로 나가며, 아래쪽이 유입구이고 위쪽이 유출구입니다. 그런 다음 본관으로 다시 확인합니다;2 지상 계기를 통해 판단하기: 압력계가 장착된 것이 입수관이며, 온도계가 장착된 것이 출수관입니다.3 정상적으로 생산할 때, 손으로 파이프 벽을 만져보면 온도가 높은 쪽이 배출관이고, 온도가 낮은 쪽이 유입관입니다. 만약 입구와 출구의 파이프에 모두 온도계가 있다면 더욱 쉽게 판단할 수 있습니다.
Reply #72016-05-30
온도가 다르며, 입구 온도는 낮고 출구 온도는 높다;압력이 다르며, 입구 압력은 높고 출구 압력은 낮습니다;
Reply #82016-05-30
온도가 높은 것은 회수선이고, 온도가 낮은 것은 공급선입니다.
Reply #92016-05-31
열교환기의 냉각수 입출구를 보다
Reply #102016-06-03
현장 온도계와 압력계는 회수관 라인에 설치되며, 조절밸브도 일반적으로 회수관 라인에 설치됩니다. 회수관 라인의 높은 곳에는 보통 배기밸브가 있습니다. 당분간은 이 정도만 생각나네요.
Reply #112016-06-08
정상적으로 가동된다면 온도를 측정해보면 되겠죠. 냉각수 파이프라인은 보통 낮은 곳에서 들어오고 높은 곳에서 나가요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.