Thread Content
이 게시글은 마지막으로 TH373637이 2016-5-31 16:19에 수정했습니다. 답변: 보일러 물에 삼나트륨 인산염을 첨가하면 스케일 형성을 방지하는 효과가 있지만, 동시에 보일러 물의 전기전도도를 높이고 증기 내의 Na+ 함량을 증가시키는 부정적인 영향도 있습니다.과량으로 첨가할 경우, 보일러 내의 전기전도도가 급격히 증가하고 증기 내의 Na+ 농도가 기준을 초과하게 됩니다. 심한 경우에는 증기와 물이 함께 끓는 사고가 발생할 수 있습니다. 장기적으로는 대류관의 성능이 저하되고, 관 입구에 인이 축적되거나 수상부에서 알칼리에 의한 부식이 일어나는 등의 심각한 문제가 생길 수 있습니다.따라서 보일러 물에 일정량의 인산염이 남아 있더라도(10ppm 이상), 그 함량은 가능한 한 낮은 편이 좋습니다.답: 보일러 물의 농축 비율이 지나치게 높아지는 것을 방지하기 위해, 보일러 물과 증기의 각종 지표들을 규정된 한계 범위 내로 유지합니다.따라서 오염물 배출 방법을 통해 조절해야 합니다. 답: 보일러의 배수 방식에는 정기 배수와 연속 배수가 있습니다. 답: 보일러 내 물의 수위를 조절하는 것은, 균형성과 예측 가능성을 고려한 조작에 달려 있습니다. 자동으로 작동하든 수동으로 조작하든, 공급되는 물의 압력과 보일러 내 압력이 안정적으로 유지되도록 해야 합니다. 또한, 공급되는 물의 양과 증기의 양의 비율이 일치하는지도 확인해야 합니다. 공급되는 물의 양은 점진적으로 변화해야 하며, 급격한 증감은 피해야 합니다. 수위에 영향을 줄 수 있는 조작들에 대해서는 반드시 신경 써서, 수위의 변동을 최소한으로 유지해야 합니다. 답: 1) 운영 요원의 부주의로 수위 감시가 미흡하거나, 조절이 시기적절하지 않거나 오작동이 발생함.2) 수위계에 잘못된 수위가 표시되고, 증기 유량계나 급수 유량계의 수치가 정확하지 않아 운영 요원이 오해를 할 수 있다.3) 급수 자동 조절기가 고장 났거나 조절 밸브에 문제가 있음.4) 급수 압력이 낮아지면 보일러로 들어가는 물의 양이 줄어듭니다.5) 보일러 공급수 펌프 고장.6) 오염물 배출이 부적절하거나 배출 밸브의 누수가 심각함.7) 증기 배출량이 과도함 답: 보일러의 과수와 보일러의 저수는 반대 현상으로, 주로 다음과 같은 원인이 있습니다: 1) 증기탱크의 수위가 정상 수위보다 높음.2) 레벨계의 오동작.3) 증기 출력량이 너무 적어 증기 배관의 압력이 높음.4) 급수 유량이 비정상적으로 많아, 증기 유량보다 큼.5) 증기의 염분 함량이 증가합니다.6) 수입밸브에 고장이 있어 정상적인 조절 기능을 하지 못합니다.
1 장비 보호: 증기배럴 보일러는 가동 과정에서 증기배럴, 수냉벽, 세이프티가이즈, 과열기, 재가열기 등의 장비를 보호합니다. 보일러의 보호: ⑴ 상수 온도 및 상수 속도의 엄격한 제어;⑵보일러의 상하벽 온도차와 내외벽 온도차가 규정된 값을 초과하지 않도록 엄격히 제어해야 합니다;⑷온도 상승 및 압력 상승 속도를 엄격히 제어합니다. 수냉벽의 보호: 적절한 점화유 노즐이나 연소기를 선택하고 주기적으로 교체함으로써 수냉벽에 고르게 열이 전달되도록 한다;⑵수냉벽의 각 부분이 균일하게 팽창하도록 하며, 팽창이 적은 수냉벽의 하부 연결박스에서는 적절히 물을 배출한다;⑶점화 초기에는 인접한 보일러의 증기를 하부 연결 박스로 유입시켜 가열함으로써 물 순환의 형성을 촉진합니다. 과열 방지를 위해, 점화할 때 연료의 공급 속도는 너무 빠르면 안 됩니다;⑵화염의 중심이 비틀리지 않도록 하여, 충전률을 높입니다;⑶배수문을 열어 즉시 물을 배출합니다;⑷화염 중심을 낮추어 보일러 출구의 연도 가스 온도를 조절함;⑸정기적으로 노즐을 교체하여 열 편차를 줄임;⑹분사식 온도 강하기를 적절히 사용하십시오. 석탄절약기의 보호: 물이 들어올 때는 재순환 밸브를 닫고, 물 공급을 중단할 때는 재순환 밸브를 열거나 정기 배수/연속 배수 시스템을 통해 물을 배출하여 지속적인 물 공급을 유지합니다. 2. 부하 조절: 증기탱크식 보일러는 직류식 보일러에 비해 금속 소비량이 10%에서 15% 더 많으며, 물의 용량도 더 큽니다. 그래서 증기탱크식 보일러는 열을 저장하는 능력이 더 뛰어나며, 증기탱크 내부의 증기 공간에는 일정량의 증기를 저장할 수 있습니다.연료량이 일정할 때 부하가 변하면 보일러의 증기압은 비교적 천천히 변합니다. 부하가 증가해 조정이 이루어지기 전에는 연료량이 변하지 않아 증기 생산량이 증기 사용량보다 적어지므로, 증기 압력은 필연적으로 낮아집니다.보일러 물의 포화 온도도 함께 낮아지며, 보일러 물과 금속에 저장된 열 중 일부가 보일러 물을 증발시켜 소량의 증기를 생성함으로써 부하 증가를 보상합니다.보일러 안에 저장된 증기는 증기압이 낮아지면 팽창하게 되며, 그 결과 연료가 더 추가되기 전까지 압력이 떨어지는 속도가 느려집니다.반대로, 증기 생성량이 부하보다 많을 때는 한편으로는 여분의 증기가 압축된 형태로 보일러 내부의 증기 공간에 저장되고, 다른 한편으로는 여분의 열량이 보일러 물의 포화 온도와 금속의 온도를 높이는 형태로 저장되어, 그 결과 증기압이 상승하는 속도가 느려집니다.보일러의 열저장 능력이 높아 부하 변화에 자동으로 적응하는 능력이 강한 것은 그 장점입니다. 증기압이 주동적으로 조절될 때, 같은 이유로 증기압이 정상 상태로 돌아오는 속도도 느려지는데, 이는 단점입니다.보일러의 이러한 특성을 잘 이해하면, 부하를 적절히 조절하고 증기압을 안정적으로 유지하는 데 매우 유용하다.예를 들어, 증기압을 수동으로 조절할 때 증기압이 낮아지는 것을 발견하면, 이는 보일러가 필요한 양만큼의 증기를 생산하지 못하고 있다는 뜻이므로, 즉시 연료를 더 공급해야 합니다.증기압이 더 이상 하락하지 않는다는 것은, 증기 생성량과 부하가 새로운 균형 상태에 도달했다는 의미입니다.원래의 증기압으로 돌리려면 더 많은 연료를 추가해야 합니다.같은 원리로, 증기압이 상승할 때는 증기압의 상승이 멈추고 정상으로 돌아올 때까지 연료를 적절히 줄여야 합니다. 보일러의 열저장 능력이 높기 때문에, 연료량이 변하더라도 증기압의 변화는 느립니다. 따라서 증기압에 변화가 생길 때 즉시 조정을 해주어야 하며, 압력이 정해진 상한/하한치를 초과할 때까지 기다리지 말아야 합니다. 이렇게 하면 보일러의 증기압을 안정적으로 유지할 수 있습니다.
보일러의 전기전도도가 높은 이유는 무엇인가요?배출소형 i?
입수되는 탈염수에 염과 인산염을 첨가하고, 물속의 찌꺼기와 부유물들을 제거하며, 바닥에 쌓인 침전물이나 모래 등도 제거합니다. 이 모든 것은 스케일을 방지하기 위한 조치입니다. 왜냐하면 계속해서 증기가 발생하면서 탈염수가 점점 농축되기 때문입니다.일반적으로 pH 값, 인산염 및 이산화규소 농도를 분석합니다.