Thread Content
일반적으로 산알칼리 저장탱크 구역에는 제방이 설치되는데, 이 제방의 높이에는 명확한 규정이 있나요?급급급!!!
본 적이 있는 염산통 옆의 방수벽 높이는 매우 낮아서, 약 200mm 정도였습니다. 이것은 주로 분사 거리와 배출구의 배출 능력, 그리고 물에 의한 희석과 중화제 공급 능력을 나타냅니다.
이 게시글은 마지막으로 동해수가 2016-5-31 08:15에 수정했습니다. 건축규정 GB50016 및 석화규정 GB50160의 관련 조항을 참고하시기 바랍니다. 아마도 방수벽으로 둘러싸인 공간의 용적은 방수벽 내부에 있는 가장 큰 탱크의 용적의 절반 정도일 것입니다. 설계 높이는 계산된 높이보다 0.2미터 더 높아야 하며, 1.0~2.2미터 사이가 적절할 것입니다.P41-42, 액화 탄화수소와 액체 암모니아의 경우는 0.5미터 정도입니다.
예전에는 방수제라고 불렸지만, 지금은 방호제라고 합니다. 화재를 막는 제방으로서의 기능도 마찬가지입니다
건축규정이나 석화산업 관련 규정에는 그러한 내용이 명시되어 있지 않습니다. 규정된 것은 제방과 방화제방뿐이며, 막대기의 높이는 일반적으로 비교적 낮아서 약 20cm 정도입니다. 이는 떨어지는 소량의 액체를 오수 처리장으로 모아서 추가적으로 처리하기 위한 것입니다.
맞아요, 방화제와 사방은 역시 차이가 있어요. 사방은 150cm 이상이면 충분해요
《SH3011-2011 석유화학 공정 설비 배치 설계 규범》 3.0.18 조항에 따르면, 운영이나 점검 과정에서 가연성 액체, 부식성 물질, 혹은 유독한 물질에 의해 오염될 가능성이 있는 구역에는 방수벽을 설치해야 합니다. 또한, 부식성 물질을 처리하는 장비가 있는 구역에는 부식 방지용 바닥재를 깔아야 합니다.제방의 설치는 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다: a) 제방의 높이는 제방이 위치한 지역의 수위보다 150mm 이상 높아야 합니다; b) 방수벽 내부에는 배수 시설이 있어야 한다; c) 방수벽 내부의 지면은 배수 시설 쪽으로 경사지도록 해야 하며, 그 경사도는 0.003보다 작아서는 안 됩니다.
SH3011-2011 《석유화학 공정 설비 배치 설계 규범》에서는 “운전 또는 점검 과정 중”에 해당하는 경우를 언급하고 있습니다. 그렇다면 부식성 물질이나 유독한 물질로 오염된 저장탱크 구역은 어떻게 되나요?
음, 규정상으로는 가연성 매체에만 방화제 설치가 요구되며, 이처럼 불연성이지만 부식성인 경우에는 방화제의 높이를 어떻게 산출할지에 대해 명시되어 있지 않습니다.
석유화학 공장의 배치 설계 규범 GB50984-2014 4.4.8 독성이 있는 액체나 부식성이 있는 액체를 저장하는 탱크군의 배치는 다음과 같은 요구사항을 준수해야 한다: 1. 사람들이 많이 다니는 도로나 주요 생산 시설 근처에는 배치하지 않는 것이 바람직하다; 2 탱크 그룹에는 보호제방을 설치해야 하며, 그 제방 내의 유효 용량은 탱크 그룹 내 가장 큰 용량을 가진 탱크의 용량보다 작아서는 안 된다; 3 직립형 저장탱크와 방호제방의 내측 가장자리 사이의 거리는 탱크 벽 높이의 절반 이상이어야 한다; 4 부식성 액체가 담긴 탱크 주변의 바닥, 배수구, 집수구는 반드시 방식 처리를 해야 합니다.