CS3000 프로그램 문의드립니다

2016-05-30View Original

Thread Content

만약 LI11005라는 액위가 있다고 가정할 때, 저는 2시간마다 한 번씩 PV 신호를 측정한 다음, 현재 값에서 2시간 전의 값을 빼서 차이값을 얻고 싶습니다.계속 반복되면서, 2시간마다 한 번씩 업데이트할 수 있습니다. 이 프로그램을 어떻게 만들어야 할지 모르겠습니다. 고수님의 도움을 구합니다
Reply #22016-05-31
하나의 TM과 하나의 CALCU TM이 있으며, 2시간마다 타이머가 작동하여 시간이 되면 CALCU가 활성화되어 차이를 계산합니다
Reply #32016-05-31
TM 블록의 PH는 7200으로 설정한 다음, CALCU를 사용하여 FLOAT TMP를 계산합니다; IF TM.BSTS = “CTUP” THEN
!타이머가 만료되면 TM.OP = “START”로 설정됩니다.
타이머가 다시 시작되면 BSTS는 NR가 됩니다.
CPV = LI11105.PV – TMP
TMP = LI11105.PV
END IF
이 코드는 순차 제어 테이블을 사용하여 시작할 때 실행될 수 있으며, 타이머의 작동을 시작시키는 데 사용됩니다
Reply #42016-05-31
감사합니다. 먼저 한번 해보고, 모르는 게 있으면 다시 물어보겠습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.