Sichuan Instrument 전자기 유량계 출력은 항상 4mA입니다.

2016-05-31View Original

Thread Content

미터 디스플레이는 정상이지만 출력 mA 값은 항상 4mA입니다! 강제 아날로그 신호도 4mA입니다!
Reply #22016-05-31
요구 사항이 활성 신호인지 수동 신호인지, 그리고 중첩되는지 여부를 확인하려면 지침을 확인하세요.
Reply #32016-05-31
"루프 확인" 모드에 있습니까?
Reply #42016-06-01
루프 테스트 모드인 경우 전원을 차단하면 됩니다.패시브인 경우 전류가 없어야 하며 Hart 주소를 0이 아닌 값으로 설정하는 것은 불가능합니다.
Reply #52016-06-02
Sichuan Instrument가 hart 프로토콜을 지원하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 bt2000을 사용하여 확인하십시오. 귀하의 설정이 루프 검증 상태에 있으므로 강제 출력은 4ma입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.