Thread Content

분석 계측기 샘플링 문제에 대해 문의드립니다: 온라인 분석 계측기의 샘플링은 실험실 분석용 샘플링과 동일한 샘플링 지점을 사용할 수 있나요? 만약 허용되지 않는다면, 어떤 규격에서 그 내용이 언급되어 있는지 알고 싶습니다. HG-T 20516-2000 자동 분석기실 설계 규정과 SHT 3104-2013 석유화학 계측기 설치 설계 규격을 확인해보았지만 해당 내용이 없었습니다. 저는 스스로 판단하여 허용되지 않는다고 생각합니다. 규격상의 근거를 확인해주시면 감사하겠습니다
Reply #22016-05-31
표준에는 관련 요구 사항이 명시되어 있지 않지만, 분석기 샘플링 지점과 실험실 샘플링 지점은 서로 다른 전문 분야의 설계에 속하기 때문에 함께 사용되는 경우는 거의 없습니다.건식 계측기는 수년간 설치해왔지만 적합한 경우를 만난 적이 없으며, 이 문제에 대해서도 신경 쓴 적이 없습니다.
Reply #32016-05-31
이것은 온라인 분석기의 상황에 따라 달라집니다. 단순히 표시용일 뿐이라면 실험실의 샘플 채취구와 공유해도 큰 문제는 없지만, 조절 기능이나 연동 기능이 있다면 공유할 경우 위험이 있으므로 피하는 것이 좋습니다.
Reply #42016-05-31
분석은 잘 모르지만, 공용 샘플링 지점의 경우 검사 시 분석기에 영향을 줄 가능성이 있을까요?
Reply #52018-01-13
샘플을 통합하여 채취할 수 있지만, 분석 장비의 전처리에 필요한 압력이 충분한지 확인해야 합니다.저희 회사의 가스화 세정탑 출구에서 나오는 합성가스는 샘플링된 후 온도와 압력을 낮춰 두 갈래로 나뉩니다. 한 갈래는 추가적인 처리를 거쳐 온라인 분석 장비에 공급되고, 다른 한 갈래는 실험실에서 샘플을 채취하는 데 사용됩니다.
Reply #62018-01-13
분석 계측기의 샘플링 지점은 파이프라인 관련 도면을 통해 결정됩니다. 이는 매우 중요한데, 그래야만 매체 내의 수분이 과도하게 앞단의 예비 처리 장치로 들어가서 측정에 방해가 되는 것을 방지할 수 있습니다.크로마토그래피와 마찬가지로, 장시간 물이 남아 있으면 크로마토그래피 컬럼이 손상되어 정확한 측정이 불가능해집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.