온도 조절에 관한 질문이 있어요

2016-06-01View Original

Thread Content

매체의 온도를 낮추기 위해 암모니아 냉각기가 사용됩니다. 이 냉각기의 온도 조절 밸브는 기체 암모니아가 나오는 배관에 위치해 있으며, 온도 측정 지점은 매체와 암모니아 냉각기가 열교환을 한 후에 있습니다. 일반적으로 이 지점의 공정 제어 온도는 20℃이지만, 겨울에는 10℃가 됩니다. 어떤 이유에서 그런지 알고 싶습니다.:)
Reply #22016-06-02
온도 측정 지점에서 측정된 온도와 매체의 실제 온도 사이에 얼마나 큰 차이가 있는지 알고 있나요? 일부 온도 측정 지점의 경우, 단순히 온도 센서를 파이프의 단열층 안에 넣어서 누출을 확인하는 방식을 사용합니다. 센서 주변의 단열이 제대로 되지 않으면 환경적 요인으로 인해 큰 오차가 발생할 수 있습니다. 같은 온도의 매체라도 여름과 겨울에 측정되는 값이 10℃ 정도 차이날 수 있습니다. 그리고 ‘마음은 있지만 힘이 부족한’ 건가요.온도 조절 밸브의 여름과 겨울철 개도 상황에 대한 관측 기록이 있나요? 아마도 이 암모니아 냉각기의 암모니아 공급량이나 증발량이 이미 최대치에 도달한 것 같습니다. 설정 온도는 10℃인데 실제 온도는 20℃입니다. 온도를 더 낮추고 싶지만, 밸브가 이미 최대로 열려 있어서 더 이상 방법이 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.