전문가님 도와주세요 - 공기 감압밸브의 출구 압력이 입구 압력과 같아요

2016-06-02View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 Sammy_Wang이 2016-6-2 08:42에 수정했습니다. 보일러실에서 사용되는 Y42X 감압밸브의 경우, 작동 매체는 압축공기입니다. 파이프라인의 입구 압력은 5킬로그램으로 설정되어 있으며, 감압밸브를 통해 나가는 압력은 4킬로그램으로 조절됩니다. 하지만 설정한 지 하룻밤이 지난 후에도 출구 압력은 설정된 값에 도달하지 못하고 오히려 입구 압력과 같아졌습니다. 도대체 어떤 이유일까요?
Reply #22016-06-02
당신이 선택한 감압밸브에 문제가 있습니다. Y42X는 물이 흘러나오는 현상이 발생하므로, 압축공기용으로는 Y43H를 사용해야 합니다. 또한 감압밸브 앞에는 필터를 반드시 설치해야 합니다
Reply #32016-06-07
Y43H 감압밸브는 증기 파이프라인에 사용하면 효과가 더 좋다고 하지 않나요?매질을 공기압축기로 해도 될까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.