여러분, 이 문장이 어떤 규범의 몇 조에 나와 있는지 한번 보세요???맞춰봐!!
Thread Content
여러분, 이 문장이 어떤 규범의 몇 조에 나와 있는지 한번 보세요???맞춰봐!! 아래와 같이, 설비 배치를 할 때에는 시공, 유지보수, 조작 및 소방의 필요에 따라, 필요한 통로와 공간을 종합적으로 고려하여 마련해야 합니다.장치 내부에서는 애플리케이션 로드를 통해 장치가 10,000m2를 초과하지 않는 면적의 장비 및 건물 구역으로 나뉩니다.합성섬유 공장의 에스테르화 중합, 실 뽑기 및 후가공 공장의 부지 면적이 10,000m2를 초과할 경우, 그 양쪽에 통로를 설치해야 한다.장치 내 주요 차량 통행로는 공장 도로와 연결되어야 한다. (l) 장치의 소방 통로 설치는 다음 요구사항을 준수해야 한다: l) 장치의 폭이 60m를 초과할 경우, 장치 내부에 연속된 형태의 소방 통로를 설치해야 한다; 2) 설비의 폭이 60m 이하이며, 설비 양쪽에 소방 통로가 있는 경우에는 통과형 소방 통로를 설치할 필요가 없다.장치 내의 불통과식 도로에는 회차 공간이 설치되어야 한다. 3) 도로의 폭은 4m 이상이어야 하며, 도로의 가장자리와 파이프 레일 사이의 거리는 1m 이상이어야 합니다. 또한, 도로의 내부 회전 반경은 7m 이상이어야 하고, 도로 위의 공간 높이는 4.5m 이상이어야 합니다. (2) 점검 통로는 기동식 점검 장비가 이동하는 데 필요한 도로의 폭, 회전 반경, 하중 수용 능력을 충족해야 하며, 장비 점검을 위한 리프팅 홀로도 연결되어 있어야 한다. (3) 장치 내의 주요 차량 통행로, 소방 통로, 점검 통로는 함께 설치되어야 한다. (4) 조작 채널은 생산 조작, 순회 점검, 소규모 수리 등의 빈도와 조작 지점의 분포에 따라 결정해야 한다. (5) 장치 내부의 통로에 대한 최소 폭과 최소 천장 높이는 표 5.1.47에 명시되어 있습니다. 장치 내 통로의 최소 폭과 최소 천장 높이통로명 | 최소 폭/m | 최소 천장 높이/m
소방 통로 | 4.0① | 4.5①
파이프라인 아래에 위치한 펌프실 점검용 통로 | 2.0(3.0) | 3.0(3.3)
주요 차량 통행로 | 4.0(6.0)② | 4.5(5.0)②
조작용 통로 | 0.8 | 2.2
보조 차량 통행로 | 3.0(3.5) | 3.0(4.5)
참고: ①대형 장비가 통과할 수 있는 장치의 경우, 주요 차량 통행로의 천장 높이와 폭은 표 5.1.47에 명시된 기준을 따릅니다. ②표의 괄호 안에 있는 수치는 화학 산업 표준에서 정한 값입니다.