현장과 제어실의 접지 문제

2016-06-02View Original

Thread Content

현장의 특정 계기는 반드시 접지되어야 하고, 제어실 쪽의 신호선들은 일괄적으로 접지되는 경우가 있을까요? 그렇다면 신호선 케이블의 차폐층은 제어실에서 접지되며, 현장에서도 접지가 필요하기 때문에 연결 상자를 사용해 분리해야 하고, 차폐층은 연결 상자에서 분리됩니다. 이런 계기가 있나요? 전자기 유량계도 이렇게 요구되나요? 대부분의 경우 현장에서 전력을 공급받는 계측기이며, 접지선은 별도로 접지되고, 차폐층은 제어실에서만 접지되나요?
Reply #22016-06-02
단일 접지 방식으로 차폐하는 것은, 위쪽에 고전압 케이블 브리지 같은 것들이 있어서 계측기의 전원이나 전송 신호에 간섭이 생기는 것을 방지하기 위함입니다;전자기 유량계의 현장 접지는 대부분 플랜지 접지로도 충분합니다
Reply #32016-06-02
간섭을 피하기 위해 일반적으로 별도의 접지선을 사용하여 단일 지점에 접지하며, 제어실에서는 접지를 많이 하는 편입니다.
Reply #42016-06-03
케이블의 차폐층은 DCS에서 단일 지점에 접지됩니다. 계측기의 전압이 36V를 초과하는 경우, 계기에는 일반적으로 지점 접지 단자가 있어 현장의 접지체에 연결되며, 이는 인체 안전을 보호하는 역할을 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.