GB50016 표준에 대한 질문

2016-06-03View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 chougf가 2016-6-4 00:18에 수정했습니다. 회사의 유조탱크는 윤활유를 보관하는 데 사용되며, 그 용량은 최대 1000m3입니다. 펌프는 탱크에서 약 2.5미터 떨어진 곳에 설치되어 있습니다.한 석화회사의 안전 관련 논의에서는 GB50016의 4.2.7조 규정을 준수하지 않고 있다고 하였습니다. 즉, B등급 저장탱크와 펌프실 사이의 방화 거리가 10m 이상이어야 하는데, 그 기준을 충족하지 못하고 있습니다.조금 이해가 안 가는데, 단독으로 있는 펌프 하나에 아무런 덮개도 없는 것도 펌프실로 간주되나요? 펌프실의 정의는 무엇인가요?
Reply #22016-06-03
왜 빈 안건을 올리는 걸까요?내용이 어떻게 전송되지 않나요?
Reply #32020-06-05
실외 펌프는 석유화학 GB50160 기준에 따라 제작될 수 있으며, 그 크기는 10m×0.75=7.5m 이상이어야 합니다.펌프를 저장탱크 옆에 두는 것은 안 됩니다. 비록 그것이 Class C 화재 위험성을 가진 저장탱크라 할지라도 말입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.