가연성 액체가 저장되는 탱크 구역에는 1,000m3 용량의 고정식 지붕 탱크가 있습니다.;1500 입방미터 용량의 플로팅 루프형 탱크 2개;부피가 2200 입방미터인 내부 부상 지붕형 탱크의 경우, 방화 제방의 유효 부피는 다음 ()보다 작아서는 안 됩니다. A 2200 B 1500 C 1000 D 1100 개인적으로 1100은 건설규정에 따라 선택되고 2200은 석유화학 규정에 따라 선택되는 것 같아요.어느 쪽을 선택해야 한다고 생각하시나요?
Reply #22016-06-03
1100, 방화 제방에서 가장 큰 저장 탱크는 부피가 절반입니다.
Reply #32016-06-04
"방화제방의 가장 큰 저장탱크는 부피가 절반이어야 한다는 전제가 있다.:사고 액체 풀; 이런 질문은 석유화학으로 다뤄야 할 것 같은데 2200을 선택하세요
Reply #42016-06-04
2200정도 되는 것 같아요. 가장 큰 자재탱크를 수용할 수 있어야 할 것 같아요
Reply #52016-06-04
이는 석유화학 규정 2200에 따라 선택해야 합니다.
Reply #62016-06-04
여기 일부 전문가의 의견에 따르면 1000+1500+1500+2200의 추가를 계산해야 합니다.……
Reply #72016-06-04
이 제목이 잘못된 걸까요? 이는 방화 제방 내 코퍼댐의 유효 부피를 계산하기 위한 것입니다.
Reply #82016-06-06
GB 50160-2008 6.2.12에 언급된 값은 1100이어야 합니다.;주로 두 가지 수준을 의미합니다. 별도의 플로팅 루프 탱크와 내부 플로팅 루프 탱크인 경우 방화 제방의 유효 용적은 방화 제방에서 가장 큰 저장 탱크 용적의 100%입니다.;탱크뱅크의 경우 방화제 유효용적은 탱크 최대용적의 50% 이상이어야 한다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.