방폭 보호 등급 판단

2016-06-08View Original

Thread Content

아래는 새링크 Terminator™ ZT 온도 조절기입니다. 여기에 있는 각 글자가 무슨 의미인지 여쭤보고 싶습니다.제가 잘못 복사한 게 아닙니다. II 2 G Ex db eb IIC T5-T6 FM10ATEX0058X II 2 D Ex tb IIIC T100°C-T85°C
Reply #22016-06-09
II 2 G Ex db eb IIC T5-T6 FM10ATEX0058X II 2 D Ex tb IIIC T100°C-T85°C. II는 비광업용 장비입니다. 2는 높은 보호 등급을 의미하며, G는 가스나 증기가 있는 환경에서 사용됩니다. D는 먼지가 있는 환경을 의미합니다. Ex는 방폭 표시입니다. db는 방폭 외함을 의미하고, eb는 추가적인 안전 기능이 있는 형태를 의미합니다. tb는 외부로부터의 보호 기능이 있는 형태를 의미합니다. IIC는 폭발성 가스가 있는 환경을 의미하며, IIIC는 폭발성 먼지가 있는 환경을 의미합니다. T5-T6, T100-T185℃는 온도 범위를 나타냅니다. 하지만 일반적으로는 최고 온도만 적어주면 됩니다. 자세한 내용은 관련 자료를 참조해야 합니다. 저도 그 세부적인 의미는 잘 모릅니다. 단지 설계할 때 자주 사용되는 장비의 유형들만 알고 있을 뿐입니다.。。
Reply #32016-06-15
이 db 방폭 외함은 eb 증안형이고 tb는 외과 보호형인데, 방폭/증안 같은 뒤에 글자가 붙는 건 처음 봐요본안에만 ia /ib가 있음

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.