Thread Content
차압식(포화) 증기 유량계의 표시값이 가장 큽니다.모든 밸브(1차 밸브, 2차 밸브 및 밸런스 밸브 포함)를 닫고 1주일간 관찰한 결과, DCS 표시값은 항상 0이었습니다;올바르게 계기를 작동시키면 DCS의 수치는 0이 되지만, 30~50분 후에는 DCS에서 최대값이 표시됩니다. 이때 밸브를 열면 앞서와 같은 현상이 나타납니다.점검 결과: 누수 없음(비눗물을 이용한 검사), 막힘도 없음(오염물질 제거 완료). 밸런스 밸브는 교체되었으며, EJA 차압 변환기도 하나 교체되었지만, 문제는 여전함. 참고: 차압식 유량계의 설치 방식은, 압력 측정구가 유량계 위쪽에 위치합니다(이 프로젝트에서는 동일한 종류의 증기 유량계가 12대 있으며, 그 외의 유량계들은 모두 정상적으로 작동합니다). 응축탱크는 유량계의 가장 윗부분에 위치하며, 1차 압력관은 응축탱크의 바깥쪽에서 들어오고, 2차 압력관은 응축탱크의 아래쪽에서 나와 응축탱크 아래에 위치한 차압 변환기로 연결됩니다. 참고: 정압측 1차 밸브에서 누수가 발생하며, 약 2초에 한 방울씩 흘러나옵니다.제 생각에는 측정에 영향을 미치지 않을 것입니다. 왜냐하면 응축탱크가 물로 가득 차 있으면, 일차 밸브의 누수가 응축탱크 내의 응축수 수위에 영향을 주지 않기 때문입니다. 위 내용을 바탕으로, 해우 대형들께서 유량계가 최대값을 나타내는 원인이 무엇인지 분석해 주시기 바랍니다!정말 감사합니다!
트랜스미터가 정상인 것을 확인했음에도 이런 현상이 나타나는 것은 정·부압 차이가 트랜스미터의 측정 범위를 초과하기 때문으로, 개인적으로는 아직도 누설이 있는 것으로 보입니다. 압력 전달관이 막힌 것은 아니며, 실제 유량도 상당히 큰 것으로 추정됩니다. 실제 유량이 줄어들면 최대값이 표시되지 않고 낮아질 것이며, 최소값이 표시될 수도 있습니다.
여러분, 이 유량계는 사용자가 없는 상태에서도 최대 성능을 발휘하는데, 저로서는 도저히 이해가 안 됩니다!!!바다새우 여러분의 도움을 부탁드립니다!!!
"EJA 차압 변환기가 한 대 교체되었습니다. 그렇다면 변환기의 측정 범위는 변경되었나요?
측정 범위는 변경되지 않았습니다.범위 문제일까요?차압값은 유량계 제조업체가 계산하며, 작동 조건도 기본적으로 설계와 동일합니다
2층의 의견에 동의합니다. 통신이 원활하지 않으면 사용자가 없어야 하고, 데이터 트래픽도 최소값으로 표시되어야 맞습니다. 하지만 사용자가 없을 때도 최대값으로 나오니 이상합니다. 파이프라인은 확인해 보았나요? 증기가 흐르지 않는다는 것을 확실히 했나요?
응축탱크의 물은 확인했나요?가득 차 있는지 확인해 주세요. 여름에 이런 상황이 발생하면 단열재를 제거해 주세요. 우리는 겨울에도 이런 문제가 있었는데, 아마도 히팅 테이프의 온도가 너무 높아서 그런 것 같았습니다. 단열재를 제거한 후에도 히팅 테이프는 계속 전원이 공급되었고, 나중에는 정상적으로 작동했습니다. 여름에는 오염물질을 제거한 직후라면, 응축탱크가 가득 차 있지 않은지, 그리고 밸브에 누수가 없는지 확인해 주세요
정말로 사용자가 없네요, 안내해 주셔서 감사합니다!
네, 두 응축탱크의 액면 높이가 다를 수 있습니다.또한 문의드리고 싶습니다: 정상적인 상황에서 정압측의 1차 밸브가 누수되어도 측정에 영향을 미치나요?
분명히 측정에 영향을 미칠 것입니다만, 당신의 경우는 정압 측정 시의 누수와는 크게 관련이 없을 것 같습니다. 정상적으로 측정할 경우, 정압 측정 시의 누수 유량은 낮게 표시됩니다
개인적으로 이러한 현상이 발생하는 원인은 크게 두 가지라고 생각합니다. 첫째는 트랜스미터의 측정 범위가 너무 작다는 것입니다;둘째는 실제 유량이 측정 범위를 초과하는 것입니다.(둘은 비슷해 보이지만 사실은 두 가지 다른 작동 조건입니다.) 사용자가 없는 상태에서 이 문제가 발생한다면, 앞서 언급한 분이 말씀하신 것처럼, 가열관과 음압 측의 압력 측정관이 너무 가까이 있어서 관 내부의 응축액이 증발할 수 있습니다(보통 이런 경우는 증기 가열 방식일 때 발생하며, 전기 가열 방식으로는 이러한 현상이 나타나지 않습니다)
파이프라인을 개조한 적이 있나요? 해당 사용자가 사용하지 않았을 수도 있지만, 다른 사용자들이 사용할 때는 유체가 여기를 통과합니다
감사합니다, 그럼 다시 한 번 확인해 보겠습니다!