Thread Content
제어실의 DCS 시스템에는 전력 공급이 필요한데, 일반적으로 캐비닛룸에 설치된 전원 캐비닛은 배전실에서 380V 케이블을 사용하는지, 아니면 220V 케이블을 사용하는지요?
일반적으로 배전실에서 다른 배전실로 연결되는 380V 전원선은 1회선인가요, 아니면 2회선인가요?이건 분명하지 않아?
2로, 일반적으로 DCS는 전기 UPS 캐비닛에서 연결됩니다
UPS를 캐비닛룸에 설치할 계획인데, 배전실에서 UPS로 전력을 공급하는 회선을 하나 놓아야 하고, DCS 전원 캐비닛에는 시외전력을 공급하는 회선도 하나 놓아야 하나요?전부 380V입니다
계측기의 전력 공급은 일반적으로 220VAC이므로, 우리는 계측기 시스템을 저전압 시스템이라고 부릅니다. 이 220VAC는 두 곳에서 공급되는데, 하나는 UPS의 출력에서 오고, 다른 하나는 시중 전력에서 옵니다.
220V인 경우, 조건이 된다면 직접 2개의 UPS를 사용하고, 1개는 시중 전력을 사용합니다
두 개의 UPS를 사용하는 것이 좋아요. 문제가 생기기 어렵습니다
두 개의 UPS?UPS 장치에 380V 시전을 연결해 220V 교류전원을 출력할 수 있나요?
당신 말도 너무 일방적이에요..어떻게 구분해 드릴까요..리레이를 직접 보세요.큰가요, 작은가요?.큰 릴레이가 있다면 380을 사용하세요..전제로서 당신은 대형 릴레이와 소형 릴레이를 구분해야 합니다
두 개의 UPS는 계측기에 사용되고, 하나의 시외전력은 캐비닛 조명에 사용됩니다
UPS 전력 소비량: 120 KVA, 380VAC 또는 220VAC, 50HZ;무정전 전원 장치의 배터리 예비 작동 시간: 30분;TN-S 배전 접지 형태;절연 변압기 설정;낙뢰로부터의 보호가 필요합니다. 비UPS 전력 소비량: 30 KVA, 220VAC, 50HZ. 이것은 제가 전기 전공 팀에 제출한 요구 사항인데, 사실 저는 380V UPS를 두 개로 중복 구성하는 것이 좋다고 생각합니다. UPS가 아닌 경우에는 하나만 있으면 됩니다
모두 가능합니다. 구체적으로는 UPS의 연결 방식에 따라 달라집니다. 2개의 380볼트 전원이 필요한 경우도 있고, 2개의 220볼트 전원이 필요한 경우도 있습니다. 또한 1개의 380볼트와 1개의 220볼트 전원이 필요한 경우도 있으며, 1개의 220볼트 전원만 필요한 경우도 있습니다.실제로는 다양한 상황이 발생할 수 있으며, 구체적으로는 UPS의 선택에 달려 있습니다.
배전함에서 전원을 끌어와 UPS에 공급할 때는 보통 380V입니다. UPS를 통해 정류된 후 인버터를 거쳐 출력되면 DCS에서는 220V가 됩니다. 가능하면 두 개의 UPS를 사용하여 중복 전력 공급을 하는 것이 좋습니다. 때로는 상업용 전력도 그다지 안정적이지 않습니다. 전원 분배기도 추가해야 합니다. 220V 전원 두 개를 그대로 연결할 수는 없으며, 분배기나 중복 모듈을 통해 전력을 공급해야 합니다.
380V에서 220V를 사용할 때는 위상에 주의해야 하며, 위상이 다른 220V들을 함께 연결하면 폭발할 수 있습니다.
모두 배전실에서 나온 220V 전원이 UPS를 거쳐 해당 전원 캐비닛으로 공급되며, 그곳에서 시스템 캐비닛, 단자 캐비닛 등에 전력이 공급됩니다
출력을 보면, 출력이 큰 것은 대체로 380V입니다