아크릴알데히드는 유독가스 경보기를 설치해야 하나요?

2016-06-10View Original

Thread Content

해양 관련 분들께 여쭙고 싶습니다. 아크릴알데히드의 경우 유독가스 경보기를 설치해야 하나요?그 근거와 규범은 무엇인가?규격을 제공해 주시면 더 좋겠습니다. 감사합니다!
Reply #22016-06-11
만약 그것이 공장 공정의 중간체라면, 당연히 경보기가 필요할 텐데요!....규범이나 그런 건 모르겠어요!
Reply #32016-06-12
유독가스에 대한 검사가 필요한지 여부는 GB50493-2009를 참고해야 합니다. 이 문서에서는 두 가지 기준을 참고하라고 명시되어 있는데, 하나는 위생법감독청의 142호 문서로, 여기에는 흔히 발견되는 유독가스의 종류와 각종 한도치가 나와 있습니다. 하지만 가장 상세한 정보는, 아크릴알데히드의 MAC 값이 0.3mg/m3로 매우 독성이 강하며 화재 위험도 높다는 점입니다. 그러니 당연히 검사가 필요하겠죠?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.