그 고수님이 분석해 주실 수 있나요?제가 설치한 이중 플랜지형 레벨 변환기는 정압측의 수평 높이에 위치해 있으며, 현재 계기 판독값은 -24.24Kpa입니다.헤더에 음수가 표시되지 않도록 하려면 어떻게 조정해야 하나요, 아니면 음수가 표시되어도 괜찮은가요?
마이그레이션을 해요.범위의 크기에 따라 이동시키기만 하면 됩니다.
아래로 이동할까, 위로 이동할까?문제는 정압측 모세관 길이가 부족하다는 것입니다
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-6-10 14:20에 수정했습니다. 헤더의 위치를 옮기라는 것이 아니라, 표의 원점을 조정하라는 뜻입니다. 듀얼 플랜지형 레벨계의 경우, 계기의 판독부가 어떤 위치에 있든 항상 음의 이동량이 발생하며, 그 음의 이동량은 일정합니다. 즉, = 캐피라리 내 액체의 밀도(kg/m³) * 9.81N/kg * 측정 범위의 높이(m)입니다. 최종 단위는 파스칼, 즉 N/m²입니다.
이중 플랜지형 레벨 변환기는 모두 음의 이송을 해야 합니다.
이동 조정 헤더를 0으로 표시하면 됩니다.........
-음압측 모세관 내 액체의 액두가 만들어내는 정압은 액위가 0일 때와 같은가요?이것은 이미 설정되었습니다.하지만 헤더에 표시되는 -24.24kpa는 여전히 변하지 않네요.-24.24는 측정값입니다.계속 음수로 표시되어도 측정만 가능하다면 문제없나요?머리가 잘 돌아가지 않아.
국산 계기인데, 리셋 기능이 없어요. 마이그레이션도 찾을 수 없네요.PV USL, PV LSL, PV URV, PV LRV만 있습니다.다른 파라미터는 모두 바꿀 수 없어요
형제, URV, LRV란 말이죠, 소위 이동이란 측정 범위를 바꾸지 않은 채 상하한값을 평행 이동시키는 것입니다. 만약 지금 설치된 상태에서 액체 높이가 없다면, -24.24kpa를 0점으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 계기의 측정 범위가 0~100kpa라면, 이동 후에는 -24.24~75.76kpa가 됩니다
당신은 아직 ‘제로 포인트 마이그레이션’이 무엇인지 이해하지 못한 것 같아요. 구글에서 관련 영상을 찾아보는 게 좋겠어요
이 게시글은 마지막으로 ygy412가 2016-6-11 15:55에 수정했습니다. 바이두 문서고에 있어요. 듀얼 밸브 랜의 탑 내부 액체의 PGH 값을 측정 범위로 사용하는데, 예를 들어 0-40kPa입니다. 탑 외부의 모세관 내 액체의 PHG 값은 이동량을 나타내는데, 예를 들어 32kPa입니다. 센서의 설정값은 -30~8kPa로 하세요. 한번 확인해 보세요
URV와 LRV는 모두 변경되었으며, -24.24도 0으로 설정되었습니다.표제가 음수로 표시되어 보기에 불쾌합니다.어떤 방법으로 0을 표시하나요?
2차 계기 설정 기능이 없으면, 아무리 수정해도 압력 표시값은 음수로 남습니다. 백분율 표시를 선택할 수 있으며, 0점 이동 후에는 백분율이 0%로 표시됩니다.
이중 플랜지형 액위계는 상부와 하부에 각각 한 개씩의 멤브레인이 있으며, 위아래 멤브레인의 압력 차를 측정함으로써 액위 높이를 파악하고, 이를 통해 액체의 부피를 계산할 수 있습니다
0점이에요. 하지만 조정한 후에는 더 이상 범위를 바꾸지 마세요
용기의 내용물을 모두 빼서 압력이 전혀 없도록 한 다음, 계기의 수치를 0으로 맞춥니다. 그런 다음 유체를 다시 넣으면 됩니다. 수치 조절 버튼이 없다면 핸드헬드 장비를 사용하거나 475를 사용해도 됩니다. 그것도 없다면 저에게 연락해 주세요