HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

PID 조절

2016-06-11View Original

Thread Content

해양 업계의 여러분, 화학 공정에서 조절 밸브의 PID 제어할 때 주의해야 할 사항이 무엇인지 아시는 분 계신가요?주로 어떤 항목들을 조절하나요?그리고 PID에서의 적분과 비례는 무슨 뜻인가요?우리 쪽에서는 주로 이 두 가지를 조절합니다.정말 감사합니다
Reply #22016-06-11
PID 제어는 일반적으로 압력, 온도, 유량, 흐름량 등의 파라미터를 조절합니다;P는 비율을 나타내며, 편차의 크기에 따라 조절됩니다;I는 적분으로, 편차의 존재에 따라 조절됩니다.
Reply #32016-06-12
암기법: 파라미터 설정은 최적값을 찾아야 하며, 작은 값부터 큰 값 순서로 확인해야 합니다. 먼저 비례항을 조정한 다음 적분항을 조정하고, 마지막으로 미분항을 추가합니다. 곡선의 진동이 심할 경우 비례 스위치를 더 크게 설정해야 합니다. 곡선이 크게 요동칠 경우 비례 스위치를 더 작게 설정해야 합니다. 곡선이 천천히 원래 위치로 돌아올 경우 적분 시간을 줄여야 합니다. 곡선의 변동 주기가 길 경우 적분 시간을 더 늘려야 합니다. 곡선의 진동 주파수가 빠를 경우 먼저 미분항을 줄여야 합니다. 동적 오차가 클 경우 변동이 느려집니다.미분 시간을 늘려야 합니다. 이상적인 곡선은 두 개의 파형으로 구성되며, 앞부분이 높고 뒷부분이 낮아 4대1의 비율을 이룹니다. 여러 번 살펴보고 조절해야 하며, 그렇게 하면 조절 품질이 떨어지지 않습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.