케이블 단면적 계산

2016-06-11View Original

Thread Content

220VAC의 UPS가 하위 장비들에 전력을 공급하는데, 하위 장비의 용량은 2KVA이며 거리는 480미터입니다. 케이블로는 3핵심 ZR-YJV 케이블을 사용해야 하는데, 케이블의 단면적은 얼마가 필요할까요?설계 근거는 무엇인가.
Reply #22016-06-12
전류 용량에 따라, 케이블 길이로 인한 전압 강하를 고려해야 합니다(사실 케이블 길이가 길어지면 저항값이 커져서 전압 강하가 발생합니다). 2KVA / 220V = 9 A. 케이블의 전류 용량에 관한 규칙에 따르면, 10mm2 이하의 경우 1mm2당 5A로 계산합니다. 480미터라는 거리를 고려할 때, 케이블의 단면적이 4mm2이면 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 즉, 3*4mm2 ZR-YJV 케이블(또는 3*4mm2+1*2.5mm2 ZR-YJV 케이블)입니다.전문가님의 조언을 부탁드립니다.
Reply #32016-06-12
세상에! 제가 설계한 케이블은 ZR-YJV 3x16mm2인데, 이 차이도 너무 크네요. 6제곱 밀리미터 케이블의 전압 강하율: △u% = 2△Ua%IL = 2*1.476*10*480/1000 = 14%
10제곱 밀리미터 케이블의 전압 강하율: 8%
16제곱 밀리미터 케이블의 전압 강하율: 5.5%
감도에 따라서는 더 높아질 수도 있습니다.
Reply #42016-06-13
고수님, 배웠어요. 저는 전압 강하 계산을 그다지 신경 쓰지 않았어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.