주증기 파이프라인에 열전대를 설치하기 위한 튜브 홀더의 경우, 용접이 완료된 후 열처리가 필요한가요?

2016-06-11View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 zhaoqingsheng에 의해 2016-6-11 22:38에 수정되었습니다. 제목 그대로, 발전소의 주증기관에서 사용되는 온도 센서를 설치하기 위한 부품인데, 용접이 완료된 후에 열처리가 필요한가요? (참고: 주증기관의 관직경 × 벽두께 = 325 × 25이며, 재질은 12Cr1MoV입니다.)주증기 파이프라인의 작동 환경은 다음과 같습니다: 압력 9.8메가파스칼;온도: 540℃. 열전대용 튜브 홀더의 재질은 304 스테인리스강입니다.
Reply #22016-06-13
필요할 때, 문제가 생기기 쉬운 곳은 바로 이런 작은 부분들입니다
Reply #32016-06-13
540℃, 적절한 온도에 도달했군요. 일반 스테인리스의 소둔 온도는 300-400°인데, 용접한 후에는 문제없고, 용접한 뒤 몇 달 후에 사용하는 것이 가장 좋으며 반드시 소둔해야 합니다
Reply #42019-09-05
열처리가 필요하며, 300℃까지 낮출 때는 온도 하강 속도에 제한이 없고 자연적으로 냉각시킨다.
Reply #52020-11-27
열전대용 튜브 홀더의 재질은 304 스테인리스강입니다. 이 관좌의 재질은 주관로와 유사한 재질을 사용해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.