판형 열교환기와 관형 열교환기의 비용, 저항 감소율, K값에 대한 비교

2016-06-12View Original

Thread Content

판형 열교환기와 관형 열교환기를 비용, 저항 감소량, K값 측면에서 비교할 때, 이 분야의 데이터를 가지고 계신 분이 계시다면 공유해 주세요.감사합니다
Reply #22016-06-13
바이두에서 찾아보면 혹시 나올지도 몰라요.
Reply #32019-09-11
일반적으로 플레이트형 열교환기의 저항 감소와 K값은 코일형 열교환기보다 큽니다. 150도, 16킬로그램 이하의 범위에서는 플레이트형 열교환기의 비용이 코일형 열교환기보다 낮습니다.하지만 온도와 압력이 이 범위를 초과하거나, 매체가 고무 패드를 부식시켜 분리형 판형 열교환기를 사용할 수 없게 됩니다. 350도에서 30도 이하의 온도 범위에서는 전용접판형 열교환기를 사용할 수 있습니다. 이 경우 304/316L 재질의 전용접 열교환기는 관식 열교환기보다 비쌀 수 있습니다. 반면, 티타늄, 니켈, 254Mo와 같은 특수 재질로 만들어진 열교환기의 경우에는 관식 열교환기가 더 비싸집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.