2016-06-12View Original

Thread Content

380V 전압이 왜 중성선에 대해서는 220V로 측정되고, 접지선에 대해서는 380V로 측정되는 걸까요?
Reply #22016-06-12
정상적이라면 그럴 리가 없어요. 정상적으로는 상선과 접지선 모두 220V가 되어야 하잖아요.지선이 잘못 연결된 건가요?
Reply #32016-06-12
이 게시글은 마지막으로 cmjzy가 2016-6-12 22:18에 수정했습니다. 3상의 상선은 L1, L2, L3이며, 중성선은 N입니다. 보호용 접지선은 PE입니다. 정상적인 경우, 상선끼리의 전압(L1-L2, L2-L3, L3-L1)은 380V이고, 상선과 중성선 사이의 전압(L1-N, L2-N, L3-N)은 220V입니다. 국내에서는 일반적으로 중성선을 접지하는 방식을 사용하기 때문에, 상선과 접지선 사이의 전압도 220V가 됩니다. 하지만 중성선이 어떤 이유로든 지면과 분리되면, 클라이언트 측에서 상선과 중성선 사이의 전압은 불확실해집니다. 이 값은 3상 부하의 크기에 따라 달라지며, 300V가 넘을 수도 있고 100V대일 수도 있습니다. 이것이 바로 옛날의 배전 시스템에서 변압기의 중성선이 끊어지면 일부 장비는 과전압으로 손상되고 다른 장비는 그렇지 않았던 이유입니다.
Reply #42016-06-13
변압기 출력은 3상 4선식과 3상 5선식으로 나뉩니다.삼상 4선식은 중성점을 접지한 뒤 제로선으로 출력하는 방식으로, 이러한 시스템에서는 여러 곳에 중복 접지를 해야 합니다.3상이 불균형할 때, 접지선의 전압에 변동이 생기게 됩니다.삼상 5선식 중성점 비접지 시스템.글쓴이가 말한 이 상황은 선 연결이 잘못된 것 같아요
Reply #52016-06-17
분명히 배선에 문제가 있어서, 접지선이 상선과 연결된 것입니다. 그래서 상선과 접지선 사이에 380V의 전압이 생기는 것이죠. 또한 접지선이 외부의 접지선과 연결되어 있지 않고 분리된 상태라고 할 수 있습니다
Reply #62016-06-20
중성점 드리프트, 또는 상선 대 지면

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.