Thread Content
【일문일답 제054문】2016.06.13 겨울철, 예비 펌프는 어떻게 동결 및 응결을 방지하나요? 답변한 후 참고 답안을 확인할 수 있으며, 핵심 요점만 맞히면 점수를 얻을 수 있습니다. 1. 히트펌프선이 있는 경우, 히트펌프선을 약간 열어주기;2. 히트펌프 라인이 없는 경우, 펌프 본체의 공기를 빼주거나 가열을 해줄 수 있습니다;3. 순찰 시 동결 방지 부위를 반드시 점검하십시오.
물이 있는 펌프의 경우, 가열 기능을 추가할 수도 있고, 펌프 본체를 방화 천으로 감싼 뒤 증기로 가열할 수도 있습니다. 또는 펌프의 출구 밸브를 제거하거나 구멍을 내어 유체가 자유롭게 흐를 수 있도록 할 수도 있습니다. 사용하지 않는 펌프 본체에는 동결 방지제를 넣거나, 펌프를 보강하는 등의 조치를 취할 수 있습니다
일반적으로 펌프 출구의 한방향 밸브 앞부터 펌프 출구 밸브 뒤까지는 ‘예열선’ 또는 ‘동결 방지선’이라고 불리는 작은 연결선이 있습니다. 겨울철에는 이 선을 약간 열어두어 펌프 내부의 유체가 계속 흐를 수 있도록 해야 합니다.
단열, 가열, 상시 유수, 물 배출 – 상황에 따라 적절한 조치를 선택합니다
에틸렌글리콜 방동액을 넣거나, 펌프 앞뒤의 밸브를 닫아 펌프를 분리하세요
열유펌프는 온라인 상태에서 예비 가열을 하며, 저온펌프는 냉각수를 완전히 배출합니다
백업 펌프의 순환수 라인과 냉각수 라인은 적절히 항상 열어두어 유량이 확보되도록 해야 합니다. 모든 기계 펌프는 매일 한 번씩 회전시켜 주어야 하며, 그 기록을 남겨 회전선을 표시해 두어야 합니다. 또한 수시로 점검을 해야 합니다
온수를 공급하거나, 안에 계속 액체가 흐르도록 할 수 있어요. 제 생각인데 맞는지 모르겠어요!
겨울에 예비 펌프는 어떻게 동결 및 응결을 방지하나요? (1) 냉각수 시스템이 원활하게 작동하도록 하고 적절한 양의 물을 유지해야 합니다. 저온이나 추위가 심한 시기에는 물의 양을 적절히 늘려야 합니다. (2) 펌프의 입구 및 출구 밸브를 열어 액체가 약간 역류하도록 하며, 유량은 액체가 얼지 않고 로터가 역회전하지 않는 것을 원칙으로 한다. (3) 단열(냉각) 장비가 있는 경우, 그 단열(냉각) 층은 반드시 온전하고 손상되지 않은 상태를 유지해야 합니다. (4) 매 근무 시간마다 한 번씩 엔진을 점검하고 회전시켜 보아야 합니다. 만약 엔진이 회전하지 않거나 기타 문제가 발견되면 즉시 조치를 취해야 합니다.
체내의 응결액을 완전히 제거하고, 정기적으로 턴오버를 실시합니다
폐가스와 응축수를 완전히 배출하고, 공정 파이프라인 및 냉각수 라인을 차단하거나 블라인드 플레이트를 설치한 뒤, 정기적으로 턴오버를 실시합니다...
예열 라인이 있는 경우, 펌프를 예열 상태로 유지해야 합니다;예열 라인이 없으며, 펌프 본체가 비어 있음;가열이 필요한 경우 가열을 적용해야 합니다
배출 밸브나 순환 라인을 약간 열어, 액체가 예비 펌프 내에서 순환하도록 합니다.
히트펌프 라인이 있어 히트펌프를 가동할 수 있지만, 입출구는 없음